Hej, har 16A säkring i min fastighet, hur kan det då vara mer än 16 på faserna enligt bilden?
 
  • TN 3-fas system, visar faserna: Fas 1 vid 20,6A 227V, Fas 2 vid 14,0A 230V, Fas 3 vid 9,0A 229V, trots 16A säkringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Var sitter dom, ute eller inne. Ute så kyls dom av och det är värmen i tråden som vill glöda och brinner av, vid större och längre belastning.
 
V Villläramer skrev:
Hej, har 16A säkring i min fastighet, hur kan det då vara mer än 16 på faserna enligt bilden?
Du kan överbelasta en porslinsäkring en stund innan den löser ut, ju mer den överbelastas ju snabbare löser den ut
 
  • Gilla
H-Thomasson och 2 till
  • Laddar…
Men är det inte risk för brand om det är mer än 16A i ledningarna?
 
useless useless skrev:
Här kan du läsa mer:

[länk]
[länk]


En 16A-säkring tål 20 A i princip hur länge som helst om den har bra kylning.
Men är det inte risk för brand om det är mer än 16A i ledningarna?
 
V Villläramer skrev:
Men är det inte risk för brand om det är mer än 16A i ledningarna?
Om allt är rätt dimensionerat skall säkringen lösa innan något tar skada. Det går fortare vid en stor överlast än en liten. Man bör undvika att överbelasta säkringar även om det inte skall vara farligt. Om det ofta ser ut som i ditt första inlägg bör du koppla om någon last från L1 till L3.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 5 till
  • Laddar…
V Villläramer skrev:
Men är det inte risk för brand om det är mer än 16A i ledningarna?
Du har säkerligen 6 mm² koppar ledare från mätarskåp till central, den tål mycket högre ström än så
 
  • Gilla
Villläramer
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.