Hej,

jag har en sommarstuga som har vart utan el och nu ska det snart kopplas in.

mätarskåpet kommer stå 25meter från stugan.

vilken av följande kraftkabel ska användas från mätarskåpet till centralen i stugan?
3x10+10
4x10
N1XV 5G6

vilken är lämpligast och varför?
Eller spelar det ingen roll?
 
Vad föreslår elektrikern?
Hör med denne först och kom tillbaka sen
 
5G6 är det självklara valet för att det är en femledare som tillåter TN-S och vanligen är billigare än de andra två alternativen.

De två första alternativen är fyrledare, TN-C, vilket innebär att man har en gemensam nolla och skyddsjord, PEN-ledare. Det var det självklara valet förr eftersom det var billigare då. Men idag finns kravet på en minsta area på 10 mm² på PEN-ledare som gör att det alternativet blir dyrare.

Dessutom är TN-S säkrare. Avbrott på PEN-ledaren ger allvarliga faror.

Man behöver dock räkna på ifall 6 mm² räcker. Då det är en sommarstuga kanske nätet är svagt pga långt avstånd till transformatorn.
 