Mäta om jord fungerar?
Mer frågor gällande mina lamputtag:
Idag är de, eller rättare sagt har varit ojordade. Men sen är det ju så att många moderna armaturer, ex. spotlightsvarianter med halogen byggda i metall, egentligen kräver jord. Hur skall man göra?
Jag har jord framdraget till dosorna redan, men eftersom det inte tycks ha varit inkopplat tidigare, och jag inte är bombsäker på att jordanslutningarna verkligen fungerar.. Kan man mäta det?
Jag inser att vägguttagen i så fall också måste jordas, men det borde också gå att lösa.
Idag är de, eller rättare sagt har varit ojordade. Men sen är det ju så att många moderna armaturer, ex. spotlightsvarianter med halogen byggda i metall, egentligen kräver jord. Hur skall man göra?
Jag har jord framdraget till dosorna redan, men eftersom det inte tycks ha varit inkopplat tidigare, och jag inte är bombsäker på att jordanslutningarna verkligen fungerar.. Kan man mäta det?
Jag inser att vägguttagen i så fall också måste jordas, men det borde också gå att lösa.
Moderator
· Stockholm
· 57 826 inlägg
Om du mäter resistans mellan jord och nolla vid uttaget så får du en indikation på att jorden är ansluten. Observera att det är viktigt att du är säker på att du inte råkar mäta resistans mellan spänningssatt fas och jord. Helst bör du bryta säkringen till uttaget innan. Bättre är om du kan mäta resistans mellan skyddjorden och något annat jordat, ex vattenledningsrör. Resistansen skall vara nära noll.
Detta ger en indikation på att jorden är kopplad i andra änden, men en elektriker skulle ha mätt med en installationsprovare, som dessutom ger indikation på om jorden är BRA inkopplad (=låg kopplingsresistans). Det kan man inte se med en normal multimeter.
Observera också att om du inte säkert vet vilken tråd som är nolla i uttaget så ger denna mätning ingen garanti för att jordledaren inte är inkopplad felaktigt på fas, (ger strömförande apparat).
Detta ger en indikation på att jorden är kopplad i andra änden, men en elektriker skulle ha mätt med en installationsprovare, som dessutom ger indikation på om jorden är BRA inkopplad (=låg kopplingsresistans). Det kan man inte se med en normal multimeter.
Observera också att om du inte säkert vet vilken tråd som är nolla i uttaget så ger denna mätning ingen garanti för att jordledaren inte är inkopplad felaktigt på fas, (ger strömförande apparat).
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Moderator
· Stockholm
· 57 826 inlägg
Jag har gjort motsvarande operation här hemma, jag kontrollmätte, och nöjde mig med det.
Fast jag verifierade att nollan verkligen var nolla. Här är mycket av kopplingarna från 60 talet, och i stor del av huset så är både fas och nolla vita, i en del av huset så är fas och nolla svarta. Så här måste man undersöka noga vilken som är vad.
Fast jag verifierade att nollan verkligen var nolla. Här är mycket av kopplingarna från 60 talet, och i stor del av huset så är både fas och nolla vita, i en del av huset så är fas och nolla svarta. Så här måste man undersöka noga vilken som är vad.
Vid all installation ska man kolla kontinuitetet i jorden. Detta kan inte göras med en vanlig multimeter, för då ser du inte om du t.ex. bara har en kardel anslutet.
Testet måste göras med minst 200mA testström och man ska testa med ström i bägge riktningar.
Praktiskt går det till så att man har en lång testsladd som man redan vet motståndet på (vissa instument kan kompensera för testsladdarna), denna ansluts till centralens jordskena och sedan provar man alla jordbleck/stift och all ansluten material så att man har kontinuitet.
Testet måste göras med minst 200mA testström och man ska testa med ström i bägge riktningar.