har fas-nollan på slingan och fick ut värdet 199Ω referenstabellen sa 194Ω så slingan verkar hel. man ska även mäta R = ?MΩ på nollan+fas mot jord. Har följande mojlighet på multimetern vad ska den stå på? Resistans: 200/2000/20k/200k/20M/200M och vad är det för resistans man mäter mot jorden?
 
el_richard skrev:
Observera att du ändå skall ha jordfelsbrytare på golvvärme i kök.

Skall ALLTID ha JFB på elgolvvärme, oavsett vart golvvärmen ligger;)
 
kasjo, du ska mäta mellan fas/nolla och jord med en MEGGER som använder minst 500 volt för att mäta, en ohm meter duger inte den använder alldeles för låg spänning i mätmomentet.
 
kasjo skrev:
ah förklarar varför, tolkade skalan som 20 mega ohm och trodde det gick att mäta med multimetern tur att man har er och wikipedia. [länk]
Det är 20 MegaOhm ditt instrument mäter, problemet är, som elmont påpekat, att testen måste göras med 500V spänning för att kunna slå igenom eventuell svag isolering.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.