Ska upp med en Llvp och har ett tomt 50mm rör mellan garaget och huset.
För att göra en osynlig installation skulle jag kunna dra en kabel från garagets undercentral, vidare upp på husets vind och ner bakom panel till llvp som är monterad på huset.

Garaget är fristående och har gott om plats i centralen. Den skulle då få egen säkring.

Men är det olämpligt?
 
Den risk jag ser är att någon drar ned huvudbrytaren i huset och förutsätter att matningen till pumpen slocknar. Så det är rent allmänt olämpligt att mata hus och garage fram o tillbaka.

Men om det verkligen är en undercentral du har i garaget, som alltså frånskiljs av huvudbrytaren i huset elcentral, så kan det anses vara ok. Men jag avråder ändå.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 1 till
  • Laddar…
Nej den frånskiljs enbart via fasadskåpet ej från husets central.

Fasadskåp - hus
Fasadskåp - garage
 
Då är det en huvudcentral, som gör det än mer olämpligt.
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.