Det fungerar, och förekommer säkert här och där just pga svårigheten att dra fram nya ledningar. Men jag skulle inte kalla det ok, och skulle inte rekommendera det allmänt utan endast i riktigt nödiga fall.
Det framgår tydligt är det handlar om helt olika syften, t.ex ugn och belysning. Då det är en och samma grupp ser det lite udda ut på gruppförteckningen. I andra extrema fall kan det rent fåniga kombinationer som t.ex "VVB + Larm". Det kommer visserligen att hamna på olika rader i gruppförteckningen, men det måste samtidigt framgå att det är en tvåfasgrupp - det täcker in den dokumentation som behövs.
Man kan få det att se lite bättre ut genom att använda 16 A / 2.5 mm² för båda faserna.