Hej !
Vi ska isolera ett snedtak med stålbalk och takstolar i ett tvåplanshus med två bostäder, och saken är att vi har hört av kontrollansvarig för bygget att vi behöver uppfylla REI60 vid isoleringen av snedtaket, och att vi troligtvis behöver ha två gipsskivor, varav den inre en Protect F skiva.

Jag har försökt titta på olika tillverkares sidor för att se vilken konstruktion som är möjliga men hittar bara konstruktion just med vanlig gipsskiva + en protect F.

Vi har tänkt ha ca 350 mm paroc stenull som isolering.

Protect F är ju klart dyrare än vanliga gipsskivor så jag skulle förstås gärna hellre ha två vanliga gipsskivor.

Vet någon om jag kan uppfylla REI60 vid ett snedtak utan att använda Protect F? Hur då? Var hittar jag dokumentation av det?
 
Du hittar detta i Gyprocs handbok som finns att bläddra i på Gyproc.se. Jag tror du klarar Ei 60 med 3 lager vanlig gips.
 