Min jordfelsbrytare har börjat lösa ut. Den löser ut endast när jag tänder taklampan i ett rum. Jag har kollat uttaget i taket, brytaren på väggen samt en kulodosa som förbinder brytaren med takuttaget och centralen. Allt är ordentligt draget och helt och rent. Har även känt över allt i centralen så det är draget. Har även provat att byta ljuskällan till olika varianter men ingen skillnad. Kan det vara jordfelsbrytaren som behöver bytas? Den är från mitten 90 när huset byggdes till.
Tippar på att jordfelsbrytaren är hel om den enbart löser ut när du tänder lampan. Har du mätt i lamputtaget?
Vad händer om du belastar vägguttag på samma säkring?
Vad händer om du belastar vägguttag på samma säkring?
Ta bort det som är kopplat i uttaget, då det endast löser när du tänder Armaturen, lampan, ljuskällan. Så är det mest troligt att utrustningen som är kopplat till det som orsakar jordfelet
Ok, den fungerar i andra rum. Fungerar en annan lampa i detta rum? Bort med kontakt, sladdstump och sockel och sätt dit något annat.H heliac skrev:
Tar jag ur lampan ur sockeln så kan jag flippa brytaren hur många ggr som helst utan att JFB löser. Det satt en gammal takplafond före jag satte dit lampupphänget, den betedde sig likadant.S Snow_Stone skrev: