Markkabel
Sida 1 av 3
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Förr fanns kravet på minsta area 2.5 mm² i mark men idag räcker det med 1.5 mm². Har inte noterat när kravet ändrades, kanske på 90-talet. Men kabeln ska fortfarande dimensioneras. 25 meter 1.5 mm² ska normalt inte vara nåt problem på 10 A, om det inte är lång väg från inkopplingspunkten till matande elcentral. En JFB är också ett krav idag som även hjälper till med dimensioneringen.
Tack för svar Bo. Eftersom kopplingsdosan jag tar matningen ifrån ligger på en gruppsäkring som är avsäkrad med 10 A, tänkte jag välja 1,5 mm2. Centralen ligger inte långt därifrånBo.Siltberg skrev:
Förr fanns kravet på minsta area 2.5 mm² i mark men idag räcker det med 1.5 mm². Har inte noterat när kravet ändrades, kanske på 90-talet. Men kabeln ska fortfarande dimensioneras. 25 meter 1.5 mm² ska normalt inte vara nåt problem på 10 A, om det inte är lång väg från inkopplingspunkten till matande elcentral. En JFB är också ett krav idag som även hjälper till med dimensioneringen.
hej igen Bo ! Liten följdfråga . Är det krav på kabelskydds plåt när kabeln lämnar marken och går upp på fasaden ?Bo.Siltberg skrev:
Förr fanns kravet på minsta area 2.5 mm² i mark men idag räcker det med 1.5 mm². Har inte noterat när kravet ändrades, kanske på 90-talet. Men kabeln ska fortfarande dimensioneras. 25 meter 1.5 mm² ska normalt inte vara nåt problem på 10 A, om det inte är lång väg från inkopplingspunkten till matande elcentral. En JFB är också ett krav idag som även hjälper till med dimensioneringen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Ja,ett kabelskydd i plast eller plåt krävs från mark och 1.5 meter upp.