jordfelbrytare o säkring slog ut. När vi slog till jordfelsbrytare och säkring igen slog bara säkringen ut men jordfelsbrytare inte. Är det nån risk med att ha det såhär tills elektriker kommer?
 
Vad är det för "elsladd" du pratar om?
Dra ut spiken och granska skadan. Är där en kortslutning löser säkringen ut. Jordfelsbrytaren är inte konstruerad för att hantera kortslutning utan den skyddar mot avledning av ström.
 
Med avslagen säkring för den gruppen är det väl OK ? Passa då på att dra ur spiken också, så minskar risken för att jordfelsbrytaren slår av också.
 
  • Gilla
Likan
  • Laddar…
E etompau skrev:
Vad är det för "elsladd" du pratar om?
Dra ut spiken och granska skadan. Är där en kortslutning löser säkringen ut. Jordfelsbrytaren är inte konstruerad för att hantera kortslutning utan den skyddar mot avledning av ström.
Elektriker var här och drog ny utanpåliggande. Maken la kabeln (sladden) bakom sockellisten o måste ha skjutit en dykert genom
 
A Asli skrev:
Elektriker var här och drog ny utanpåliggande. Maken la kabeln (sladden) bakom sockellisten o måste ha skjutit en dykert genom
Det konstiga (för mig) är att vi satte listen igår men strömmen gick inte förrän i morse? Vad kan det bero på?
 
Har ni en kortslutning genom spiken mellan Nollan och Jord/kabelhölje så händer ingenting, förrän man har en belastning totalt i huset/lägenheten på några hundra Watt, först då smiter 30 mA via spiken från Nollan till Skyddsjord.
 
5
A Asli skrev:
Det konstiga (för mig) är att vi satte listen igår men strömmen gick inte förrän i morse? Vad kan det bero på?
Eftersom att det blev en kortslutning samtidigt men inte för senare så finns det två alternativ.
Antingen har det rört på sig eller så låg det en brytare innan som ni slog till på morgonen.
Hade det bara varit jordfelsbrytaren som hade löst så är det så som Leif skrev.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.