Luftvärmepump, säkerhetsbrytare?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
På min L/L-värmepump (Mitsubishi Electric) matas utomhusdelen från inomhusdelen.
Och vid inomhusdelen sitter en tvåpolig brytare (den matas från en egen grupp i centralen)
Varför brytare utomhus?
Och vid inomhusdelen sitter en tvåpolig brytare (den matas från en egen grupp i centralen)
Varför brytare utomhus?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men det är väl bättre att bryta strömmen till hela anläggningen när den skall servas?
Oftast sitter ju dessutom de ut- och invändiga delarna mycket nära varandra,
t.ex. bredvid och ovanför entrédörren.
Oftast sitter ju dessutom de ut- och invändiga delarna mycket nära varandra,
t.ex. bredvid och ovanför entrédörren.
Om pumpen matas via ytterdelen (som är vanligast om man följer installationsanvisningarna) bryter man ju hela anläggningen, matas den via innedelen ska naturligtvis brytaren sitta där för det är matningen som ska brytas inget annat.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Då är vi överens, för min matas via innerdelen.
Elektrikern hade dragit el och satt en brytare i en dosa i innerväggen bredvid/ovanför ytterdörren,
där en ev. värmepump skulle placeras.
Elektrikern hade dragit el och satt en brytare i en dosa i innerväggen bredvid/ovanför ytterdörren,
där en ev. värmepump skulle placeras.
Klicka här för att svara