T
Är det kondensorn så bör det även samlas luft i yttermanteln på värmepumpen.
Blir det samma där eller är det endast radiatorerna på ovanvåningen?



S Sixten08 skrev:
IVT Greenline E11. Det verkar som jag behöver göra detta för att hitta felet eller eliminera potentiella felkällor. Finns det något jag kan kolla med avseende på värmepumpen? Trodde inte den kunde skapa luft i radiatorkretsen men man lär sig något nytt varje dag.
 
T tobbetk skrev:
Är det kondensorn så bör det även samlas luft i yttermanteln på värmepumpen.
Blir det samma där eller är det endast radiatorerna på ovanvåningen?
Hur kan jag kontrollera detta? Min kunskap om värmepumpen är begränsad.
 
T
Har din värmepump en inbyggd tank så har du en luftare på den men nu när jag tänker efter så har du troligtvis en extern tank för varmvattnet ?

Då bör det sitta en luftat på toppen av den, ta lite bilder så underlättar det! :D

S Sixten08 skrev:
Hur kan jag kontrollera detta? Min kunskap om värmepumpen är begränsad.
 
T tobbetk skrev:
Har din värmepump en inbyggd tank så har du en luftare på den men nu när jag tänker efter så har du troligtvis en extern tank för varmvattnet ?

Då bör det sitta en luftat på toppen av den, ta lite bilder så underlättar det! :D
Jag är bortrest några dagar men återkommer med bilder.
 
Har glömt att svara men felet lokaliserades till slut och det blev byte av bergvärmepump. Kylkretsen var orsaken och i och med att pumpen är 20 år gammal så bytte jag den.
 
  • Gilla
gaia
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.