Hej

Har haft tur antar jag, en kontakt slutade fungera utomhus, den är rätt tungt belastad ca 2000W max. Sitter på en 10 amp.

I alla fall hittade felet i en kopplingslåda, ledaren var skarvad med en sk kableskarv, en sån där röd man skruvar ihop 2-3 kablar med. Den hade smält ihop och smält kabel isolering hade väl isolerat den. Såg ut som en av kablarna inte var helt instucken i kabelskarven. Den tredje kabeln går till en utelampa som triggas av rörelse.

Nu funderar jag, vad är troligaste orsaken till att kabelskruven smälte?
Överlast (borde inte säkringen gå)
Att en kabel hade lite dålig kontakt och blev varm?

Tackar på förhand
 
Hög belastning i kombination med den dåliga kontakten ger rejäl värmeutveckling, ett vanligt fel och i ditt fall tydligen beroende på ett slarvigt montage av toppklämman.
 
Säkringen utlöser inte för en varmgång i en kopplingspunkt eftersom märkströmmen för säkringen inte överskrids vid den feltypen. Även jordfelsbrytaren upplever anläggningen som felfri.
 
Tackar för svaren,

Så med andra ord, den taskiga kopplingen var orsaken inte lasten i sig. Hade lasten gått över 2200W hade säkringen löst ut?
 
Så är det, taskig koppling och hög last. Säkringen reagerar bara över 10A
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
En dålig kontakt behöver inte vara så belastad för att det ska bli varmgång och börja ryka eller brinna. Har läst om folk som haft felkällor där det handlar om under 100mA som det brunnit för.

Har själv sett en vanlig elcentral bli uppeldad på prov. Detta med instrument kopplade och det vara "bara" 3-4A som gjorde att hela skåpet stod i brand och slutligen så skulle huset stå i lågor efter en liten stund.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.