Köpte ett 3-split Mitsubishi för 4 år sen, var supervarmt i ett par veckor, sen började den blåsa ljummet. Ringde till installatören och dom sa att det kan bli så ibland, det är normalt. Har sen inte tänkt på det så mycket, den värmer ganska bra när det är plusgrader ute. Men efter många kalla vintrar senare så köpte grannen också ett liknande 3-split system. Han får lätt 22°C inomhus kalla vinterdagar. Fick till slut hit installatören som såklart kom på en väldigt varm dag och tyckte inte att något var konstigt, han "prov-tryckte" också.

Om det snöar väldigt mycket ute vid minus grader så fylls hela enheten med is.

Mäter jag nu så får jag cirka 16°C grader i samma rum som en av innerdelarna om jag kör på "fullt"

Jag har provat att starta om systemet, kört "kallt" en stund och sen bytt över till "sol", gjort rent innerdelarna.

En annan sak som kanske är relaterat är att om jag kör på "fan-speed auto" på innerdelarna så blåser den väldigt lugnt, motsvarande fart 2-3 av 5 oavsätt om jag ställer den på 30°C i ett kallt rum.

Är jag knäpp eller är detta normalt?
 
  • Utedelen av en luftvärmepump är täckt av snö och is, monterad på en tegelvägg under vintertid.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Väggmonterad Mitsubishi AC-enhet i ett kontor med bokhylla, skrivbord och dator. Röd text på väggen visar "16 grader".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Utomhusenhet för Mitsubishi luftvärmepump monterad på fasad av tegelhus. Snö ligger på marken.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Känns som att det skulle vara köldmediebrist
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
  • Laddar…
DonPablo DonPablo skrev:
Känns som att det skulle vara köldmediebrist
Installatören sa att dom "prov-tryckte", jag förstod det som att det var köldmediumet som dom kollade då, men det var rätt värden/tryck när dom kollade.
 
Har dom monterat värmekabeln i tråget ?
Är nog bara Mitsubishis båda duo utedelar som har den monterad från fabrik och ska då monteras i efterhand.
Ser lite misstänkt ut som isen har börjat bygga upp från botten .
En igenisad utedel levererar dåligt.
Men köldmediebrist är en kandidat också.
 
  • Gilla
Berndtan och 3 till
  • Laddar…
Konstiga är att den ger dåligt med värme även när jag tagit bort (i princip) all is, och köldmedium brist är det inte för det är kollat. Men det är intressant att du nämner någon kabel för jag kan se något som ligger längs med på baksidan (se foto). Ser dock lite slarvigt ut??
 
  • Kabel längs en vägg med en röd pil markerad ovanpå, invidligt exponerad och slarvigt placerad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om det är värmekabeln vilket det kan vara så borde den ligga på botten och över dräneringshålen inuti utedelen och inte på baksidan.
Ger den dåligt med värme även utan is så är det inte teorin med isbildning
 
  • Gilla
Festlund
  • Laddar…
T
Vad har utedelen för modellbeteckning?
 
T tobbetk skrev:
Vad har utedelen för modellbeteckning?
Mitsubishi MXZ-3F54VF3
 
T
ad4k ad4k skrev:
Mitsubishi MXZ-3F54VF3
Då är det sannolikt inget fel på maskinen, utan mer att den är underdimensionerad.

Enligt databladet så har den modellen en kapacitet på 3,2kW när det är -15 grader ute.

V
 
  • Gilla
mackan78 och 2 till
  • Laddar…
T tobbetk skrev:
Då är det sannolikt inget fel på maskinen, utan mer att den är underdimensionerad.

Enligt databladet så har den modellen en kapacitet på 3,2kW när det är -15 grader ute.

V
Ok, intressant. Det är -8 ute nu så nu får jag 17.8 grader i rummet. Innerdelen är inställd på 21 grader men den kommer aldrig upp så långt. Innerdelens termostat läser 13.5 grader så den har en bit att gå. Detta kanske är normalt? men känns konstigt speciellt när grannen lätt kommer upp i 21 grader vid -15 i ett precis lika hus. Han har dock Daikin.
 
  • Gilla
cay.j.att.telia.com och 1 till
  • Laddar…
T
ad4k ad4k skrev:
Ok, intressant. Det är -8 ute nu så nu får jag 17.8 grader i rummet. Innerdelen är inställd på 21 grader men den kommer aldrig upp så långt. Innerdelens termostat läser 13.5 grader så den har en bit att gå. Detta kanske är normalt? men känns konstigt speciellt när grannen lätt kommer upp i 21 grader vid -15 i ett precis lika hus. Han har dock Daikin.
Om det är normalt eller ej beror helt på vilken modell och kapacitet utedelen har.

Din modell har en relativt låg effekt som ska fördelas på 3 innedelar, det är en av nackdelarna med multi-splittarna 🙄
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 2 till
  • Laddar…
Den trippel modellen ger om jag minns rätt ca 4kW vid -15 och det är delat på 3st innerdelar så blir inte så mycket effekt per innerdel, är det bara straxt över 3kW så är det ännu värre.
Om du stänger av 2st med fjärren och ställer upp temperaturen rätt högt, får du då ut mellan 47-51 grader precis framför utblåset om du har högsta fläkthastighet inställd?
Testa sen med att sätta på en till och kolla utblåset på båda.
Vad är det för modellbeteckning på innerdelarna?

Går inte jämföra med grannen då han kanske köpte en kraftigare modell.
 
  • Gilla
mackan78 och 7 till
  • Laddar…
C Comfort Thomas skrev:
Den trippel modellen ger om jag minns rätt ca 4kW vid -15 och det är delat på 3st innerdelar så blir inte så mycket effekt per innerdel, är det bara straxt över 3kW så är det ännu värre.
Om du stänger av 2st med fjärren och ställer upp temperaturen rätt högt, får du då ut mellan 47-51 grader precis framför utblåset om du har högsta fläkthastighet inställd?
Testa sen med att sätta på en till och kolla utblåset på båda.
Vad är det för modellbeteckning på innerdelarna?

Går inte jämföra med grannen då han kanske köpte en kraftigare modell.
Stänger jag av alla innerdelar utom 1, och den sätter jag på 31 grader och blåser full-blås på en termometer så blir den efter ett tag 34 grader men inte varmare. Det är nu -7.8 grader ute
 
  • Digital termostat av märket Mitsubishi Electric visar 31 grader Celsius, med tid och temperaturinställningar, placerad på ett träbord.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
jawen och 2 till
  • Laddar…
Om det är -10 grader ute eller kallare och du vill ha 21 grader i rummet ska börvärdet vara minst 22 grader.

Men allt tyder på en för effektsvag modell.

Du kan inte jämföra rakt av med grannen, det huset har kanske ett lägre värmeeffektbehov. Effektbehovet vid DVUT bestäms av husets storlek och värmeförluster (isoleringsgrad).

Att du inte får 21 grader inomhus vid -14 grader utomhus är helt normalt med den modellen av värmepump.
 
  • Gilla
mrbackstrom
  • Laddar…
ad4k ad4k skrev:
Stänger jag av alla innerdelar utom 1, och den sätter jag på 31 grader och blåser full-blås på en termometer så blir den efter ett tag 34 grader men inte varmare. Det är nu -7.8 grader ute
Något är fel och första gissningen är läckage och därmed köldmediebrist.
Om utedelen är ren från snö och is och du startar upp dom 3 innerdelarna som tänkt och det behövs värme så ska utedelens batteriyta efter ca 40-60 minuter bli jämnt påfrusen, får du som ränder tyder det på köldmediebrist.
Men med förbehåll att om det inte är så stort värmebehov och den går på låg last så kan det bli ränder .

Det borde vara garanti kvar då den var 4år så jag skulle kontakta återförsäljaren.
 
  • Gilla
Berndtan och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.