11 925 läst ·
42 svar
12k läst
42 svar
LLVP Max 16°C inne vid -14°C ute. Är jag knäpp?
Vi har en Daikin utedel mot två innerdelar som varit konstant strul med tills rätt person felsökte.
Ett av problemen berodde på att innerdelarna var felkopplade mot utedelen.
Som jag förstår det finns en styrkabel från respektive innerdel mot utedelen.
Den var förväxlad så enhet1 pratade mot ingång2 osv.
Jag fick också till mig att absolut inte nyttja auto-läget utan enbart kör på fläkt, gärna maxläget.
En annan viktig detalj var att enheterna måste vara inställda på samma funktion, dvs värme eller kyla. Jag kan inte ha en på kyla och en på värme tex, det skapar problem.
Sen bör du säkerställa att filterna inte är igendammade.
Ett av problemen berodde på att innerdelarna var felkopplade mot utedelen.
Som jag förstår det finns en styrkabel från respektive innerdel mot utedelen.
Den var förväxlad så enhet1 pratade mot ingång2 osv.
Jag fick också till mig att absolut inte nyttja auto-läget utan enbart kör på fläkt, gärna maxläget.
En annan viktig detalj var att enheterna måste vara inställda på samma funktion, dvs värme eller kyla. Jag kan inte ha en på kyla och en på värme tex, det skapar problem.
Sen bör du säkerställa att filterna inte är igendammade.
Produkter som diskuteras: "fläkt"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Grannen och jag har lika hus (radhus), men det är möjligt att han har bättre isoleratB Boende45 skrev:Om det är -10 grader ute eller kallare och du vill ha 21 grader i rummet ska börvärdet vara minst 22 grader.
Men allt tyder på en för effektsvag modell.
Du kan inte jämföra rakt av med grannen, det huset har kanske ett lägre värmeeffektbehov. Effektbehovet vid DVUT bestäms av husets storlek och värmeförluster (isoleringsgrad).
Att du inte får 21 grader inomhus vid -14 grader utomhus är helt normalt med den modellen av värmepump.
Vad menas med "batteriyta"? Jag frågade grannen vilken modell han hade och det var en Daikin 3MXM52, som jag förstår det så borde den vara "sämre" än min.C Comfort Thomas skrev:Något är fel och första gissningen är läckage och därmed köldmediebrist.
Om utedelen är ren från snö och is och du startar upp dom 3 innerdelarna som tänkt och det behövs värme så ska utedelens batteriyta efter ca 40-60 minuter bli jämnt påfrusen, får du som ränder tyder det på köldmediebrist.
Men med förbehåll att om det inte är så stort värmebehov och den går på låg last så kan det bli ränder .
Det borde vara garanti kvar då den var 4år så jag skulle kontakta återförsäljaren.
Medlem
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Så här ser värmekabeln ut inuti maskinen (de där rök liknande stronkarna är från bildredigering då jag tog flera bilder och la ihop dom för att få bort gallret.) Jag ser att det är liiite is kvar i maskinen fortfarande.C Comfort Thomas skrev:
Enligt databladet så ska den ha 4.2kW vid -15 och 7kW när den gör "hyper heating" vid -15 vad det nu är.T tobbetk skrev:
Medlem
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Ja den ligger även inuti 👍ad4k skrev:
Måste vara en lång rackare då den även gick på baksidan.
Är den ljummen nu när det är kallt ?
Kolla även så utedelen står i väg med ett vattenpass när du ändå håller på i sidled och fram/bak, lutar den åt fel hål rinner inte vattnet ut genom hålen och kan börja bygga is på fel ställen
Medlem
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Hyper heating modellen är en av två duo modeller från Mitsubishi.ad4k skrev:
Siffrorna du ringar in är inte vad dom ska ha utan vad dom kan leverera vid -15 ute och effekten delas på antalet innerdelar om alla innerdelar är i drift på vintern.
Nä, den är kall. Den kanske bara värms upp ibland?. Finns det andra fel förutom köldmedie som har liknande symptom, om du får gissa? Tänkte eftersom jag är ganska säker på att dom kollade det för ett halvår sen.C Comfort Thomas skrev:Ja den ligger även inuti 👍
Måste vara en lång rackare då den även gick på baksidan.
Är den ljummen nu när det är kallt ?
Kolla även så utedelen står i väg med ett vattenpass när du ändå håller på i sidled och fram/bak, lutar den åt fel hål rinner inte vattnet ut genom hålen och kan börja bygga is på fel ställen
Medlem
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
sitter en termostat någonstans som troligen går in vid +3 och du hade väl betydligt kallare än så och borde då vara varm.ad4k skrev:
Alternativt är den ansluten på en kontakt på kretskortet så den bara går in under själva avfrostningen men tror inte den modellen har den kontakten.
får du ränder på baksidan som jag nämnde tidigare så låter det som köldmediebrist , fyrvägare som hamnat i något mellanläge ger dålig effekt.
Kör den i värmedrift och bryt strömmen med tex arbetsbrytaren eller säkringen och vänta ca 10 minuter och starta upp den igen om det får fyrvägaren att ”lossna” .
Om avfrostningsgivaren har lossnat från röret/rörklämman så isar den igen men din verkar ge dålig effekt fast utedelen är ren från is.
Du får nog be någon kika på den igen.
Du har den vanligt modellen. Inte den modellen som har "hyper heating".ad4k skrev:
4.2kW vid -15 är inte jättemycket för ett helt hus. Men man tycker rummet där innedelen sitter skulle blir varm i alla fall.

