Hej!
Har lite funderingar kring el till ett inglasat uterum. Uterummet är under byggnation och det uttag som finns ute (funnits snart) ligger på en redan välbelastad grupp, så tanken är att dra en ny matning från centralen. Denna central befinner sig i helt fel ände av huset, men tror jag har tänkt ut en hysat bra väg som den skulle kunna dras på. Isf skulle den gå genom garaget (radhus) ca. halva vägen, där det inte är riktigt lika petigt med det estetiska. Kabel tänkte jag en hederlig EKLK eller likvärdigt, vilken går i alla miljöer och är lätt att få rak och snygg där utseendet är viktigt.
Nu några frågor:
1. Efter garaget kommer kabeln passera genom ett vardagsrum. Tanken hade varit att den skulle dras längs med taklisten raka vägen och sen ut genom ett hål till utsidan. Nu är problemet att den isf kommer komma ut där den inte kommer gå att komma åt när det är färdigbyggt och vill inte göra ett hål en bit in på nästa vägg då det kommer bli ett synligare och fulare hål för att börjradien inte ska överskridas. Så nästa tanke var om den skulle kunna dras längs med golvlisten i vardagsrummet (dra ner kabeln från tak till golv i ett hörn i garaget), för då gör det inte så mycket om den går ut genom väggen en bit in på nästa vägg eftersom hålet i stort sett kommer döljas av ett element.
Finns det några invändningar mot att dra längs med golvlist istället för taklist?

2. Vad bör man ha för kapslingsklass på uttagen i uterummet? Det kommer ju vara torrt, men kanske kan förekomma en del kondens pga. skiftande temperatur.

3. Tanken var att dra 2,5mm2-kabel och säkra 16A för att det ska finnas marginal för ev. infravärme. Måste man då dra ALLT 2,5 eller skulle man kunna komma undan med 1,5 kortare bitar mellan exempelvis en dosa och lysknapp, alternativt skulle man kunna sätta en liten kapsling med två dvärgbrytare på 10A ute (en för uttag/belysning och en för framtida värme) och sedan köra 1,5mm2-kabel?

Tack på förhand:)
 
2. Uterummet kan anses vara ett torrt utrymme, ingen speciell kapslingsklass är nödvändig.
 
tommib
1. Nej

3. Är gruppen säkrad 16A ska alla ledningar tåla det. Om du inte bor jättelångt ut på landet är 2,5kvmm troligen adekvat. I vissa fall kan 1,5kvmm vara ok men då måste man verkligen räkna på det och det är på marginalen. Det är synnerligen olämpligt att byta dimension på kabeln på det sättet.
 
E etompau skrev:
2. Uterummet kan anses vara ett torrt utrymme, ingen speciell kapslingsklass är nödvändig.
Däremot kan det vara klokt att välja IP44Kapslade apparater om du är orolig för fukt och kondens. De är oftast lite mer robusta och tåligare. Glöm inte att ta upp dräneringshål på undersidan av apparaterna.
Lycka till
 
En tumregel är att en minskning av kabeldimension skall föregås av en säkring.
Det här ett typfall där så skall ske.

Det finns några fall där inte så sker t.ex. en markförlagd Ekkj 3* 2,5 + 2,5 som övergår i en liten friggebodsinstallation med 1,5 mm2 EKK. I det fallet är Markkabeln avsäkrad max 10 a i matande ända.
 
Tack för svar:)
Mao vore en liten lämplig kapsling med ett par dvärgbrytare kanske inte helt fel i det här fallet, för blir inte lika klumpigt med 1,5mm2-kabel.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.