1 424 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Led spots till vanlig strömbrytare
Hej.
Jag har köpt Malmbergs MD-99 5W LED spots och Hytronik HE8030-A som drivdon.
Har försökt hitta ett kopplingsschema kring hur man kopplar en vanlig strömbrytare till kretsen men utan framgång. Jag vill alltså inte använda dimmer funktionen.
Man kan ju såklart sätta tändtråden till fasen(L) på drivdonet, men är det rätt sak att göra?
Eller ska det på nåt vis kopplas till Dim-ingången?
Se schema: http://www.hytronik.com/wp-content/uploads/2016/07/Instruction-manual-for-HE8030-A.pdf
Med vänlig hälsning, Ulf
Jag har köpt Malmbergs MD-99 5W LED spots och Hytronik HE8030-A som drivdon.
Har försökt hitta ett kopplingsschema kring hur man kopplar en vanlig strömbrytare till kretsen men utan framgång. Jag vill alltså inte använda dimmer funktionen.
Man kan ju såklart sätta tändtråden till fasen(L) på drivdonet, men är det rätt sak att göra?
Eller ska det på nåt vis kopplas till Dim-ingången?
Se schema: http://www.hytronik.com/wp-content/uploads/2016/07/Instruction-manual-for-HE8030-A.pdf
Med vänlig hälsning, Ulf
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Jo att koppla tändtråden till L-ingången är riktigt, det enda sättet. Gäller bara att drivdonet är inställt så att det startar med full ljusstyrka vid spänningssättning, vilket bör vara det tillstånd det har från fabrik.
Aha tackarBo.Siltberg skrev:
Gör det nån skillnad för spotarna vilket som är +/- då man seriekopplar dem? Tänker mig att det inte borde göra någon skillnad så länge de är i sluten serie-krets?
Klicka här för att svara