Hittade detta på ett värmepumpsforum. Kan kanske vara av intresse för dom som vill bygga sitt eget radiator system.

__________________
För den late...

För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:

Högsta effekt 45/55 :

15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW

Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.

----------------

länk till forumsidan
http://www.varmepumpsforum.com/faq/...on=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv


 
Blir rätt kul när man jämför med mitt gamla hus, som har två stammar från pannan, där den ena nästan omedelbart grenar sig i två, så det finns egentligen tre stycken stammar som går från pannrummet.
Dimensionen är "hederliga" 2", alltså 50 mm...
Det är ju tänkt för självcirkulation, uppenbarligen.
 