Vad är maxlängd utan understöd på ett golvbjälklag på 60 c/c om man använder 45x195mm reglar?
Jag har ca 3,4m, behöver man stötta detta med en bälina på mitten också?
Jag har ca 3,4m, behöver man stötta detta med en bälina på mitten också?
Länkar till en tabell/lathund som jag har hittat genom det här forumet, kolla den. Enligt den klarar du 3400 om du reglar c/c 400 i stället för 600, men då ligger du på marginalen.
http://www.mugglo.net/dokument/hus/Spnnviddstabell.pdf
http://www.mugglo.net/dokument/hus/Spnnviddstabell.pdf
Om jag gör en bedömning (inte en beräkning) som kommer ditt golv förvisso att hålla, men du kommer säkert att uppleva det som svajigt. Man kommer att känna att det sjunker om du står på golvet och en annan person går förbi. Jag hade lagt en bärlina på mitten.
Den där spännviddstabellen - jag kan inte bedöma om den är riktig eller inte, men i princip... Vem har gjort den? Vågar man ta ett slumpmässigt valt dokument från Internet och använda det när man dimensionerar?
Den där spännviddstabellen - jag kan inte bedöma om den är riktig eller inte, men i princip... Vem har gjort den? Vågar man ta ett slumpmässigt valt dokument från Internet och använda det när man dimensionerar?
Näe. Det bör man inte våga.andersmc skrev:
För övrigt så gäller din frågeställning precis alla andra svar man får på det här forumet. "Törs du lita på ett svar från en främling på nätet?" Jag utgår från att de som frågar här på forumet gör en bedömning i varje enskilt fall om de skall gå på uppgifterna här, eller kolla efter fler ( säkrare uppgifter. )
Var och en är ansvarig för sina handlingar, vare sig man lämnar svar på ett forum, eller bygger något baserat på uppgifter från forumet.
Det beror också på om bjälkarna är upplagda över flera upplag eller inte. Om de är det klarar de att spänna över längre sträcka än om bjälkarna bara ligger över två upplag. Men om man kikar på bjälkar av konstruktionsvirke C24 i ett fack på träguiden klarar 45x195 en spännvidd på 3,5 meter vid c/c 600 om undergolvet är limmad spånskiva som då samverkar med bjälkarna.
I träguiden som jon_h referar till står det "Bjälkarna förutsätts stagade mot vippning."
Jag antar att man menar tex kortlingar eller kolvning. Kan även balkskor räknas ge erforderlig stagning mot vippning, eller räknas de enbart som infästning?
Jag antar att man menar tex kortlingar eller kolvning. Kan även balkskor räknas ge erforderlig stagning mot vippning, eller räknas de enbart som infästning?