Det här är ett sidospår från tråden om extra taklampa:
http://www.byggahus.se/forum/el/100253-extra-taklampa.html

Takdosan är en gammal plåtdosa med någon sorts tjock tjärpapp som isolation. Idag finns inget lamputtag utan den lampa som har suttit där har monterats direkt i taket, centrerad över dosan, med tre skruvar som suttit i en trekant en en bra bit ut ifrån dosan.

I mitten av plåtdosan finns ett gängfäste. Jag har hittat ett lamputtag där kroken är en lång gängad bult som passar. Problemet är att dosan är en central kopplingspunkt och proppfull. Det känns lite osäkert att trycka dit uttaget, gänga i kroken för att fästa det och inte ha en aning om vad som händer på baksidan. Hade jag haft jordfelsbrytare på den gruppen hade det känts tryggare men nu har jag inte det.

Har ni några bra tips på hur jag bäst hanterar det är på ett säkert sätt?

(Ja, en ny central med jordfelsbrytare står högt på önskelistan redan! =)
 
Redigerat:
Tack, kör vi på en sån!
 
Köpte några av varje sort, bytte gamla och satte upp några nya. Det blev riktigt bra!

På den här:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=124871

Satt en liten klisterlapp med följande text:

Lamputtag enligt nya normen för äldre takdosa med mittstolpe
Enligt gällande säkerhetskrav skall mittstolpen och den del av upphängningskroken som befinner sig inuti dosan, vara isolerade. Om sådan isolering inte finns, använd bifogad isoleringsslang.
Vilket är exakt vad jag oroade mig för och funderade över när jag postade tråden! :)
 
Jo, det var just det jag menade med "beroende på hur det funkar med kroken" ;)
 
Klicka här för att svara