AnneFi
Vi har en taklampa i vår källartrapp som tända från två ställen.
Helt plötsligt från ingenstans vill inte lampan tändas längre från det stället där vi alltid tänder den.

Men om man går ner och tänder och släcker på den andra brytaren några gånger så startar den.

Vad är det som har hänt tror ni?

Kan någon sladd ha släppt i brytaren där nere som vi inte brukar använda eller sitter det i kopplingsdosan?
 
Steg ett är väl att kolla brytaren.
 
Låter som internt glapp (oxider på kontaktytorna) i en/bägge strömbrytarna.
 
Hur gamla är strömbrytarna? Ibland kan en brytare ge upp pga materialutnötning. Jag har bytt 1-2 brytare från 60-talet som givit upp pga hög ålder.
 
AnneFi
De är bara några år gamla.
Elektriker drog om trådarna när vi renoverade trappan till nya.

Men det kan vara så att elektrikerna i våras har öppnat och tittat när de drog om allt annat och inte satt tillbaka något ordentligt.
Tycker bara det är konstigt att en lampa man använder dagligen helt plötsligt inte vill fungera som den ska längre.
Känns lite läskigt att den helt plötsligt kan tända i efterhand.
 
Är det inte bara en vippa på en brytare som inte löper riktigt lätt.
 
AnneFi
elmont skrev:
Är det inte bara en vippa på en brytare som inte löper riktigt lätt.
Om den är seg att trycka på menar du? Såfall nej. Eller att den inte trycker ner knappen under?
får be sambon bryta säkringen när han kommer hem och titta på det
 
Troligen ligger felet i den andra brytaren där nere, den som ni normalt inte använder. När du väl flipprat med denna ett par gånger kanske den första strömbrytaren börjar fungera igen?
 
AnneFi skrev:
får be sambon bryta säkringen när han kommer hem
Säkringen är garanterat hel om det fungerar att tända lampan med den ena brytaren. Annars har ni någon väldigt exotisk koppling.
 
Alfredo skrev:
Säkringen är garanterat hel om det fungerar att tända lampan med den ena brytaren. Annars har ni någon väldigt exotisk koppling.
AnneFi skrev inte byta utan bryta!
Gubben skulle bryta säkringen för att på ett säkert sätt kunna kolla på problemet.
 
Demmpa skrev:
AnneFi skrev inte byta utan bryta!
Gubben skulle bryta säkringen för att på ett säkert sätt kunna kolla på problemet.
:o:o:o

Att alla altid ska vara så petiga här på elforumet. :D Ett litet "r" mer eller mindre kan väl inte vara så noga... :eek: Går skamsen och tvättar "nattluddet" ur ögonen...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.