LARMOLOGG: Lågtryckslarm (51)


Detta är ett klassiskt LP-larm = köldmedietrycket har blivit för lågt. Här är mätvärdena i loggen:


ParameterVärdeKommentar
Utetemp (BT1)23.5 °CSommardag
Framledning (BT2)22.7 °CIngen värmebehov
Returledning (BT3)22.7 °CSamma = ingen cirkulation kanske
Varmvatten laddning49.7 °CHelt normal temperatur för VV-laddning
Förångare (BT16)-4.8 °C❗ Väldigt låg – tyder på dålig värmeupptagning eller köldmediebrist
Frånluft (BT20)23.8 °CBra, varm luft in från huset
Avluft (BT21)18.2 °C❗ Dålig avkylning – bör ligga runt 10–12 °C normalt
Drifttid3 minLarm inträffar mycket tidigt efter start
DriftlägeVarmvattenKompressorn laddar VV när larm utlöses
 