Hej,
Verkar ha lågt tryck i systemet (luft vatten pump med radiatorer), ligger någonstans 0,25. Hittar 3 ventiler, vilken av dem ökar trycket i systemet? Borde vara den vid expansionskärlet som det står "påfylln" på?
Mvh John
Verkar ha lågt tryck i systemet (luft vatten pump med radiatorer), ligger någonstans 0,25. Hittar 3 ventiler, vilken av dem ökar trycket i systemet? Borde vara den vid expansionskärlet som det står "påfylln" på?
Mvh John
Det var den. Tack!
Sen återstår hur högt tryck jag bör ha i systemet. Har två plansvilla. 12 radiatorer, 5 på plan 2.
Sen återstår hur högt tryck jag bör ha i systemet. Har två plansvilla. 12 radiatorer, 5 på plan 2.
1 bar per 10 meter höjd räknat från hydropressen tills högsta punkten i element-systemet + 0.25 bar till ungefär verkar rimligt - då har du ca 0.25 bar övertryck uppe vid högsta elementet så att luftningen av elementet pressas med viss litet tryck i alla fall.
Klicka här för att svara