lägga vattenrör i torpargrund ??
Ja, det är lättare att komma åt vid ev. problem eller modifieringar.
Isolera dem bara så är det inga problem.
Vi har våra i torpargrunden eftersom vatten drogs in efter huset byggdes.
Kör du med pex-slang så behöver du inga skarvar alls under huset.
Isolera dem bara så är det inga problem.
Vi har våra i torpargrunden eftersom vatten drogs in efter huset byggdes.
Kör du med pex-slang så behöver du inga skarvar alls under huset.
Röris var här förra veckan och drog combi-pex, rör-i-rör, i min torpargrund när det skulle dras om vatten till köket. Otroligt behändigt... Han sa hävdade dessutom att man inte inte behövde isolera de rören eftersom det normalt inte är minusgrader i gammal torpargrund. Vi får väl se om det stämmer...
Det stämmer nog att det inte är minusgrader i torpargrunden. Tror vi kommit ned till runt +6 i våran med stängda ventiler
under vinterhalvåret. Dock tycker jag man borde isolera vv-rören iom att de blir ganska mycket varmare än det då är i grunden på vintern. Det kommer med all säkerhet bli lite kondens på dem och det skulle jag försöka undvika.
Jag kommer iaf. isolera mina prisol jag dragit ned från badrummet.
under vinterhalvåret. Dock tycker jag man borde isolera vv-rören iom att de blir ganska mycket varmare än det då är i grunden på vintern. Det kommer med all säkerhet bli lite kondens på dem och det skulle jag försöka undvika.
Jag kommer iaf. isolera mina prisol jag dragit ned från badrummet.
Vill gärna puffa upp den här tråden lite då jag inte ser något svar på följande fråga:
Hur ska man komma upp i ett badrum med varm&kall vatten, då man inte får komma upp genom golv längre?
I min kommande utbyggnad kommer även jag att lägga rör i torpargrund. (Mycket rör blir det)
Hur ska man komma upp i ett badrum med varm&kall vatten, då man inte får komma upp genom golv längre?
I min kommande utbyggnad kommer även jag att lägga rör i torpargrund. (Mycket rör blir det)
Det blir inte kondens på vv-rören! Möjligen på kallvattnet om dessa är kallare än luften i grunden.spocks_beard skrev:Det stämmer nog att det inte är minusgrader i torpargrunden. Tror vi kommit ned till runt +6 i våran med stängda ventiler
under vinterhalvåret. Dock tycker jag man borde isolera vv-rören iom att de blir ganska mycket varmare än det då är i grunden på vintern. Det kommer med all säkerhet bli lite kondens på dem och det skulle jag försöka undvika.
Jag kommer iaf. isolera mina prisol jag dragit ned från badrummet.
Endast avloppsrör & brunnar får gå genom bjälklaget, ej vattenrör.
Man får mao. gå ex.vis underifrån inuti en vägg och sedan ut genom väggen med rören.
Jag reglade på min vägg och låter rören komma från torpargrunden och upp och ut i denna vägg.
Man får mao. gå ex.vis underifrån inuti en vägg och sedan ut genom väggen med rören.
Jag reglade på min vägg och låter rören komma från torpargrunden och upp och ut i denna vägg.
Jepp, inga genomföringar i golv är tillåtna enligt Säker Vatten, förutom då golvbrunn och avlopp som spocks_beard skrev.withnail skrev:
Detta för att man kan anta att vatten och värmerör rör på sig något pga värmeutvidgning, och då kan tätskiktet runt rören skadas
Aha! Tackar!! Alltså drar jag upp rören i regelverket innanför plasten, eller hur?