" När jag går ner i källaren går pannan upp "
Har dissikerat hela laddomaten, för information så finns det en backventil i botten som inte är fjäderbelastad, den hindrar vatten att cirkulerar ner igenom pannan och till botten av tankarna. Denna har rengjorts tidigare utan att lösa felet.
Tog även isär termostaten och putsade ytor med finaste putsduken, det var någon form av beläggning på toppen av termostaten. Troligtvis var felet där för nu är termometrarna på panna och laddomat nere i 15 grader.
Troligtvis har det läckt genom termostaten inte mycket men tillräckligt.
Under felsökninge har jag stängt de olika kulventilerna på laddomaten, den som är uppåt påverkade inget men de som går mot tankar och panna stoppade flödet.
Det har nog inte varit något stort läck igenom för om tankarna mittpå varit uppe i 80 grader så har pannan vart i 50-60 grader, dagen efter jag eldat så det kan inte ha varit "gammal" värme kvar i pannan.
Hoppas det funkar nu, Tack för alla tips
 
Min panntemp följer också tempen i botten på tankarna. Skall man behöva plocka isär och fila på en helt ny laddomat 21?
 
Game, set and ... walk over!  :D

När jag inte har eldat på något dygn eller så visar termometrarna ner mot 10°C, nu när det är kallt ute. Laddomaten svävar strax över källargolvet.
 
Min laddomat sitter 5cm över golvet. Jag får väl också plocka isär den och kolla lite.
 