Har en liten fundering angående kulo.
Får man dra kulo innuti en innervägg? det var ju så länge sedan man pluggade el så jag kommer faktiskt inte ihåg. Någon som vet?

Mvh
Stefan
 
Kulo skall förläggas synlig !! Jag har läst i någon tråd, tror jag, att endast 20 cm får vara dold. Kan det stämma ??

Mvh / Niclas
 
hmm ja det låter bekant nu när du säger det. tack.
 
Skulle aldrig falla mig in att lägga kabel inne i väggarna men EKK är godkänd under vissa förhållanden (spikskydd mm) även ingjuten i betong, MEN är EKLK godkänd i vägg? OM EKLK är godkänd, skulle EKRK med mantelbiledare vara godkänd?

Prototypen
 
S
prototypen skrev:
OM EKLK är godkänd, skulle EKRK med mantelbiledare vara godkänd?

Prototypen

Nej!
 
Kort och konsist SawSaw, men det var 2 frågor.

Är EKLK godkänd i vägg? Om inte förstår jag inte varför, man tillför ett extra skyddande skyddjordat hölje?? Kanske att jämföra med gamla pansarrör och FK.

Vad är numera skillnaden mellan EKRK med biledare och EKLK??

Prototypen
 
S
Förlåt mig, prototypen! Jag var lite för snabb.

EKLK är godkänd i vägg men inte EKRK'n. Det här är det helt och hållet tillverkaren som råder över, inte installationsreglerna och jag vet ingen tillverkare som säger att deras EKRK får förläggas i vägg/dolt. Alla säger fast, öppen förläggning inomhus i torra utrymmen. EKLK har iallafall tjockare isolering än EKRK.
 