kortslutning, återställning, nu ingen ström
Jag hjälpte just en bekant med att koppla in en taklampa. För att säkerställa att ledningen var strömlös kortslöt jag den helt enkelt så att automatsäkringen löste ut. :|
Sen, efter monteringen, tryckte jag upp säkringen igen.
Men det är strömlöst på den gruppen
Vad har hänt, vad göra, vad ska jag kolla om det behövs mer information? Det är ingen uråldrig installation, jordledaren (ej inblandad i detta äventyr) är gulgrön.
Jag känner mig lite dum.
Sen, efter monteringen, tryckte jag upp säkringen igen.
Men det är strömlöst på den gruppen
Vad har hänt, vad göra, vad ska jag kolla om det behövs mer information? Det är ingen uråldrig installation, jordledaren (ej inblandad i detta äventyr) är gulgrön.
Jag känner mig lite dum.
Moderator
· Stockholm
· 57 905 inlägg
Det är med stor sannolikhet en huvudsäkring som gått. de finns oftast nära elmätaren. Teoretiskt så kan automatsäkringen ha gått sönder också, de tål bara ett begränsat antal utlösningar.
Aldeles bortsett från detta så ärdet ingen bra metod för att stänga av strömmen till en grupp. Det sliter ordentligt på automatsäkringen. Man kan lämpligen göra en kortslutningstest när man har stängt av strömmen redan och dessutom redan kontrollerat på minst ett sätt att strömmen är bruten. Då kan en sådan kortslutningstest vara sista kontrollen innan man vidrör ledningen.
Aldeles bortsett från detta så ärdet ingen bra metod för att stänga av strömmen till en grupp. Det sliter ordentligt på automatsäkringen. Man kan lämpligen göra en kortslutningstest när man har stängt av strömmen redan och dessutom redan kontrollerat på minst ett sätt att strömmen är bruten. Då kan en sådan kortslutningstest vara sista kontrollen innan man vidrör ledningen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kortslöt du mot jord? Finns det en jordfelsbrytare?
//Patrik
//Patrik
Tack alla.
får kolla huvudsäkring. Det är ett litet flerbostadshus, tre lägenheter, betyder det att flera lägenheter kan har drabbats?
Ja, jag ska inte göra så merhempularen skrev:Det är med stor sannolikhet en huvudsäkring som gått. de finns oftast nära elmätaren. Teoretiskt så kan automatsäkringen ha gått sönder också, de tål bara ett begränsat antal utlösningar.
Aldeles bortsett från detta så ärdet ingen bra metod för att stänga av strömmen till en grupp. Det sliter ordentligt på automatsäkringen. Man kan lämpligen göra en kortslutningstest när man har stängt av strömmen redan och dessutom redan kontrollerat på minst ett sätt att strömmen är bruten. Då kan en sådan kortslutningstest vara sista kontrollen innan man vidrör ledningen.
Ok, tack för tipset! Jag tror att jag spontant testade det dock.olle_O skrev:
Nej, nej.Patrik_Hed skrev:
Moderator
· Stockholm
· 57 905 inlägg
Du har normalt en uppsättning huvudsäkringar per lägenhet, 1 säkring om lägenheten matas med enfas, och 3 säkringar om den matas med 3 fas. Om huvudsäkringen har gått så borde något mer i lägenheten vara ur funktion, hela lägenheten om den matas med enfas.