Hej Jag ska koppla in en spis häll.Först drog jag fram 3 st 2,5 m2 kablar men efter ett tag såg jag ju att hällen var på 7,1 kW då måste man väl ha 6m2 kablar.Så jag funderar på och koppla med 2 faser 1 jord och en nolla med 2,5m2 kablar.Enligt kopplings schemat kan man koppla så, det jag är osäker på är om kablarna är för klena
 
har du trefas blir det 7100/(1,73 * 400 *1) = 10,2A => klarar lätt dina 2,5mm2
tvåfas = 7100/400 = 17,75A lite mer än 16A men å andra sidan har man ju nästan aldrig på alla plattor samtidigt.
 