Vispen74 Vispen74 skrev:
Fattar nu äntligen, ursäkta min tröghet 😆
Ja det vore ju lämpligt en plint för inkommande nollor för att hålla antalet nollor per anslutning. Lite besviken på att så inte är gjort eftersom detta inte följer boken.
Jag är inte säker på om det "inte följer boken" eller om det bara är lite osnyggt. Men jag hade absolut föredragit en nollplint.

A avh67f skrev:
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare
1 - 25 mm²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare
1 - 16 mm²
Jag jan inte säga från bilden vad de är för ledare. Men det verkar vara 6 mm² och alltså tillsammans 18 mm². Det ger tre scenarion.

1. Det är tre solida ledare. Det brukar inte vara helt lyckat med flera EK i samma plint även om det inte är explicit otillåtet enligt specifikationen.
2. Det är tre flexibla ledare. Jag tror att detta vore det bästa scenariot även om det överskrider de specificerade 16 mm².
3. Det är blandat flexibla och solida ledare. Detta tror jag vore det sämsta alternativet. Det brukar aldrig bli bra att blanda.
 
  • Gilla
Panor82 och 3 till
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Jag är inte säker på om det "inte följer boken" eller om det bara är lite osnyggt. Men jag hade absolut föredragit en nollplint.


Jag jan inte säga från bilden vad de är för ledare. Men det verkar vara 6 mm² och alltså tillsammans 18 mm². Det ger tre scenarion.

1. Det är tre solida ledare. Det brukar inte vara helt lyckat med flera EK i samma plint även om det inte är explicit otillåtet enligt specifikationen.
2. Det är tre flexibla ledare. Jag tror att detta vore det bästa scenariot även om det överskrider de specificerade 16 mm².
3. Det är blandat flexibla och solida ledare. Detta tror jag vore det sämsta alternativet. Det brukar aldrig bli bra att blanda.
Nr 2 är fallet.
 
Vispen74 Vispen74 skrev:
Ja detta är jag också konfunderad över. Det är 25A Huvudsäkring. Jag bör väl ha en PSA på Max 25A sett till det samt kabel arean om 6mm2. Jag har noll förtroende för den installationen med laddboxen, det var så mycket som var fel så detta förvånar mig inte.
Ska den PSAn bytas ut? Ska kräva det av Tibber I så fall, vilka ombesörjde monteringen.
Frågan är alltså:
Får man ha en 32A PSA för en laddbox ansluten med 6 mm2 kabel?
 
Det kan vara lite snålt så man behöver räkna på det.
Du har alltså en laddstation? Som är inställd på vilken max ström?
Vill du kunna ladda med högre ström än 16 A?
En 20 A PSA hade varit mer passande.
 
A
En kabel får sin belastningsförmåga av omgivningstemperaturen, eventuell anhopning med andra belastade kablar och sättet den är förlagd på.

Det går alltså inte att säga utan att undersöka förhållandena och sedan räkna på det.
 
Vispen74 Vispen74 skrev:
Frågan är alltså:
Får man ha en 32A PSA för en laddbox ansluten med 6 mm2 kabel?
Det är ju i praktiken överspelat om du har tex 25 A som matning till centralen eller som mätarsäkring. Det är givetvis inte vettigt att sätta in PSA med högre märkström än matningen men den fungerar ju som en dyr JFB ändå det är ju det viktiga.

Dina tre ledare i N på översidan JFB bör du oavsett alla skriverier från anvisningar ändra på. Två och enligt tumreglerna om typ och area går ju an men sen blir det icke fackmässigt. Ser ju också taffligt ut arbetsmässigt där med ledare korsade in mot anslutningen.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det kan vara lite snålt så man behöver räkna på det.
Du har alltså en laddstation? Som är inställd på vilken max ström?
Vill du kunna ladda med högre ström än 16 A?
En 20 A PSA hade varit mer passande.
Jo, laddboxen är inställd på 25A som maxström.
 
A avh67f skrev:
En kabel får sin belastningsförmåga av omgivningstemperaturen, eventuell anhopning med andra belastade kablar och sättet den är förlagd på.

Det går alltså inte att säga utan att undersöka förhållandena och sedan räkna på det.
Ajdå. Det är 12 meter 6 kvadrat kabel i ett 32 mm VP-rör från central till laddbox, de har hela röret ensamma, så luftigt och gott om plats. Räcker det för att säga något?
 
Vispen74 Vispen74 skrev:
Ja detta är jag också konfunderad över. Det är 25A Huvudsäkring. Jag bör väl ha en PSA på Max 25A sett till det samt kabel arean om 6mm2. Jag har noll förtroende för den installationen med laddboxen, det var så mycket som var fel så detta förvånar mig inte.
Ska den PSAn bytas ut? Ska kräva det av Tibber I så fall, vilka ombesörjde monteringen.
Dina huvudsäkringar kommer lösa ut innan säkring i PSA så det är lite opraktiskt på det sättet, men de är ändå skyddade av PSAs JFB
 
  • Gilla
Vispen74
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Dina huvudsäkringar kommer lösa ut innan säkring i PSA så det är lite opraktiskt på det sättet, men de är ändå skyddade av PSAs JFB
Bra, då kan det alltså vara så?
 
Vispen74 Vispen74 skrev:
Bra, då kan det alltså vara så?
Ja men du kan alltid fråga om de har någon mindre storlek. Inte så praktiskt att huvudsäkring skulle lösa ut och drabba all annan el i fastigheten
 
  • Gilla
Vispen74
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.