Hej, jag tänkte dra ut 3-fas 16A till min friggebod genom att gräva ner en EKKJ kabel. Jag hittar dock bara kabel med 4-ledare och inte 5-ledare. Ska man koppla på den 4:e ledaren (ej fas) på nollan eller jord? De är separerade i dagsläget pga att det sitter en jordfelsbrytare i centralen. Ute i friggeboden sätter jag en ny central med egen jordfelsbrytare.
 
  • Gilla
Nick Nyfiken
  • Laddar…
Om du skall sätta upp en ny central måste kabeln antingen vara 10 mm2 fyrledare eller 6 mm2 femledare.

Jag får intrycket att din kabel är klenare eftersom du skriver 16 A.
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
I en EKKJ så används den koncentriska ledaren ("skärmen") som jord alternativt PEN. En EKKJ 4X2,5/2,5 är alltså fyra ledare (L1, L2, L3, N) samt en koncentrisk ledare (jord).
 
En lämplig femledarkabel för ditt projekt kan vara N1XV 5G6 (6 mm2).
 
Tack sajjen, precis vad jag undrade över.
 
Om du drar en 2,5mm2 så måste den avsäkras med (max) 16A. Om du drar 6mm2 kan du koppla den direkt efter huvudsäkringarna.
 
Ok, så enligt branschreglerna så måste jag ha minst 6mm2 kabel ifall jag ska sätta in en ny central? Det visste jag inte, bäst att gå på det då. Någon som vet var man kan köpa sådan kabel, eller är det bara elektriker förunnat att inhandla sådan kabel?
 
Skall ledningen säkras ner måste den ligga utanför jordfelsbrytaren i huset annars blir det problem med selektiviteten.

Bättre då att lägga en 6 mm2 direkt efter huvudsäkringarna.
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
N1XV finns tex på elbutik.se
 
EKKJ 4X6/6 finns på elbutik.se också. N1XV kostar i princip det samma, men är mycket trevligare att jobba med.

Underligt att elbutik.se säljer den som FR-N1XV. Alla andra ställen jag har sett den på har den kallats SE-N1XV.
 
Det finns väl inga andra regler på ledare från huvudsäkringar till undercentraler än att de ska tåla huvudsäkringarnas strömstyrka?

Att det däremot är dumt att gräva ner 2.5mm2 anslutet direkt till huvudsäkringarna och då senare bli tvungen att montera extra säkringar om man vill säkra upp huvudsäkringarna från 16A till något större är en annan sak.
 
N1XV brukar vara billigare än EKKJ.

Ace-flex eller vad den kabeln heter, är det någon som har använt den? Är den bättre än N1XV?

//Patrik
 
Jag har installerat båda. ACEFLEX är ju betydligt mjukare så den behöver klamras tätare. Lite tunnare, lite lättare och lite mindre böjradie (5D mot 8D) än N1XV som tillsammans med smidigheten gör den lite enklare att installera i trånga utrymmen. Möjligen lite seg ledarisolering? För övrigt är det ju en N1XV fast den heter ES-N1XV-K, fast inte tillverkad efter samma standard så egenskaperna skiljer lite, t.ex bättre brandklass.

Som synes av bilderna så har N1XV en separat fyllnad runt ledarna medan ACEFLEX's mantel också utgör fyllnaden.

ACEFLEX65552.jpg N1XV42062.jpg (Båda bilderna från Draka)

Hur uttalas förresten ACEFLEX?
 
yxis skrev:
Det finns väl inga andra regler på ledare från huvudsäkringar till undercentraler än att de ska tåla huvudsäkringarnas strömstyrka?

Att det däremot är dumt att gräva ner 2.5mm2 anslutet direkt till huvudsäkringarna och då senare bli tvungen att montera extra säkringar om man vill säkra upp huvudsäkringarna från 16A till något större är en annan sak.
Just ledningen från mätarskåp/huvudsäkringar till först acentral kallas "stigare" och måste vara minst 6 mm2, vid fyrledarsystem ska PEN vara minst 10.
Men, säkra av (16A) och lägg 5*2,5 så kommer man runt både stigaren och Pen>=10...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.