KnockOnWood skrev:
Hjälp, inte att undra på att elektriker är dyra!

När jag skall koppla ur en tvättmaskin t.ex. så slår jag av strömmen.
Allt som är igång (ventilation WiFi AP, radio mm slocknar).
Så då drar jag slutsatsen, kanske lite amatörmässigt, att strömmen/spänningen är av.

Men det är klart att jag kollar genom att sätta skruvmejselspetsen mellan de två ledarna,
bara för säkerhets skull :)

Svårare behöver det väl inte vara?
Nej, men enfasgrupper så behöver det inte vara så mycket krångligare. Vid blandade laster och flerfasgrupper så blir det däremot lite klurigare. En klassiker i sammanhanget är att en termostat som är av för att det är varmt. Men när man brutit strömmen så slår den till när det blir kallt och så bakmatas gruppen via apparaten med termostat fast man brutit strömmen till den enskilda fasen.

Så det finns några fallgropar, men rent statistiskt så inträffar de inte så ofta. Summa summarum, är det trefasgrupper inblandade så skall man veta vad man gör. Eller; sitter det en termostat någonstans så är det inte säkert att det räcker med att mäta...
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
W
Eller så får man bryta ner mer om osäkerheten finns och inga scheman att tillgå...
Säkerheten alltid först, alltid oavsett.
 