6 990 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Köpa Automatsäkringar till centralen .
Om du ska ha B eller C karakteristik får du nog svara på själv med tanke på att du inte anger vad det är för laster som skall säkras av, det har i alla fall med utlösningskurvan att göra om du inte redan hade grepp om det.
(En GROV hint kring detta är att vanliga hederliga laster kan du köra på B och ta C till trögstartade laster såsom motorer, transformatorkopplade laster m.m.)
Gällande 6kA eller 10kA så är det brytförmågan vid korstlutningsströmmar, enkelt sagt så klarar 6kA mindre kortslutningsströmmar än 10kA säkringen, ska anläggningen optimeras med hänsyn till selektivitet m.m. så bör man noga beakta dels karakteristik samt vilka kortslutningsströmmar som kan förekomma bland de avsäkrade lasterna.
(En GROV hint kring detta är att vanliga hederliga laster kan du köra på B och ta C till trögstartade laster såsom motorer, transformatorkopplade laster m.m.)
Gällande 6kA eller 10kA så är det brytförmågan vid korstlutningsströmmar, enkelt sagt så klarar 6kA mindre kortslutningsströmmar än 10kA säkringen, ska anläggningen optimeras med hänsyn till selektivitet m.m. så bör man noga beakta dels karakteristik samt vilka kortslutningsströmmar som kan förekomma bland de avsäkrade lasterna.
Kortslutningsströmmen för det matande nätet ska det vara. En kortslutning kan hända omedelbart efter säkringen. Därför måste säkringen kunna hantera det matande nätets hela kortslutningsström.
Val av säkringstyp kräver en del räknande. Det är nog enklare att låta en elektriker räkna på det än att bli stående med material som inte kan användas.
Val av säkringstyp kräver en del räknande. Det är nog enklare att låta en elektriker räkna på det än att bli stående med material som inte kan användas.
Det är ytterst sällan man har så höga kortslutningsströmmar i en bostad som 10kA, men man kan inte säga generellt att det aldrig finns!
Dels är det ofta ganska små transformatorer, dels ganska långa ledningslängder från trafon som dämpar!
Fråga el-leverantören eller be någon mäta upp vad du har!
Dels är det ofta ganska små transformatorer, dels ganska långa ledningslängder från trafon som dämpar!
Fråga el-leverantören eller be någon mäta upp vad du har!
Ok bra tackarANDHOL skrev:Om du ska ha B eller C karakteristik får du nog svara på själv med tanke på att du inte anger vad det är för laster som skall säkras av, det har i alla fall med utlösningskurvan att göra om du inte redan hade grepp om det.
(En GROV hint kring detta är att vanliga hederliga laster kan du köra på B och ta C till trögstartade laster såsom motorer, transformatorkopplade laster m.m.)
Gällande 6kA eller 10kA så är det brytförmågan vid korstlutningsströmmar, enkelt sagt så klarar 6kA mindre kortslutningsströmmar än 10kA säkringen, ska anläggningen optimeras med hänsyn till selektivitet m.m. så bör man noga beakta dels karakteristik samt vilka kortslutningsströmmar som kan förekomma bland de avsäkrade lasterna.
Vad tycker ni om att ha sektionering på jordfelsbrytarna, låt säga 3st jordfelsbrytare på huset ?
Synnerligen praktiskt också med segmentering. Vet av egen erfarenhet hur "kul" det är när motorvärmaren löser JFB när man kopplar in den, fumla fram till dörren, hitta rätt nyckel i kolmörkret, ta sig genom huset fram till centralen, slå på JFB, gå tillbaka och dra ur motorvärmarkabeln och sen gå tillbaka och slå på JFB igen..........
numer är anläggningen segmenterad och motorvärmaruttaget har egen JFB
numer är anläggningen segmenterad och motorvärmaruttaget har egen JFB
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men Mats O, motorvärmaren löste väl JFB bara en gång, visst har du bytt motorvärmare nu??
Prototypen
Prototypen
Nix, den löste flera gånger.....
Problemet var alltså igentligen att riktigt fuktig och blöt väderlek plus resterande läckströmmar från en hel villainstallation gav något över 30ma i läckström och därmed löste jfb. Genom att segmentera så kom jag ned på rimliga nivåer och JFB håller.
Denna segmentering fick dock vänta tills carporten bygdes så det han hända några gånger (dock la jag en ficklampa innanför groventren)
Problemet var alltså igentligen att riktigt fuktig och blöt väderlek plus resterande läckströmmar från en hel villainstallation gav något över 30ma i läckström och därmed löste jfb. Genom att segmentera så kom jag ned på rimliga nivåer och JFB håller.
Denna segmentering fick dock vänta tills carporten bygdes så det han hända några gånger (dock la jag en ficklampa innanför groventren)
Ja jag tror jag ska ha några enskilda 1 poliga jordfelsbrytare på vissa matningar sen 1 stor för det övriga.mats_o skrev:Synnerligen praktiskt också med segmentering. Vet av egen erfarenhet hur "kul" det är när motorvärmaren löser JFB när man kopplar in den, fumla fram till dörren, hitta rätt nyckel i kolmörkret, ta sig genom huset fram till centralen, slå på JFB, gå tillbaka och dra ur motorvärmarkabeln och sen gå tillbaka och slå på JFB igen..........
numer är anläggningen segmenterad och motorvärmaruttaget har egen JFB
Tack för tipset.
Klicka här för att svara