8 829 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Konvektorelement löser ut säkring
I undercentralen sitter bara 10 A säkringar.
Det låter konstigt om tre element, av tre olika fabrikat, alla skulle vara trasiga på samma sätt.
Jag har två rum till som matar från denna central - skall testa om samma fel uppstår där när jag kopplar in ett av elementen.
Kan säkringarna vara "slitna" för att dom löst ut för många gånger?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det låter konstigt om tre element, av tre olika fabrikat, alla skulle vara trasiga på samma sätt.
Jag har två rum till som matar från denna central - skall testa om samma fel uppstår där när jag kopplar in ett av elementen.
Kan säkringarna vara "slitna" för att dom löst ut för många gånger?
Den ena säkringen matar totalt 4 vägguttag och en taklampa. Den andra matat två vägguttag och en taklampa.
Men när jag testat elementen så har lamporna varit släckta och alla övriga kontakter tomma.
Om det är fel i någon av vägguttagen, lamporna eller någon stans på vägen så borde väl säkringen gå direkt eller JFB lösa ut?
Men när jag testat elementen så har lamporna varit släckta och alla övriga kontakter tomma.
Om det är fel i någon av vägguttagen, lamporna eller någon stans på vägen så borde väl säkringen gå direkt eller JFB lösa ut?
Moderator
· Stockholm
· 57 895 inlägg
OK, jag ger mig ang. 400V. Men att tre olika element av varierande fabrikat löser ut säkringar på det här sättet är helt orimligt. Du belastare lång under vad säkringen skall tåla. Det är tom. så att även med 400V så får du bara en ström på drygt 11A (om elementet skulle lämna 1,5 kw vid 230V), som säkringen skall tåla under lång tid. Däremot så blir det ca. 4kw på elementet, så troligen skulle det brinna långt innan säkringen löser ut.
Kan du titta på elmätaren när elementet inte är anslutet, och helst inga andra kända belastningar (kyl/frys drar så lite så dom kan vara inkopplade), Den enda rimliga förklaringen är att du på något sätt belastar säkringen med avsevärt mer än det som elementet drar. Att det skulle vara fel på 3 olika element så att de drar för mycket ström, är statistiskt omöjligt.
Kan du titta på elmätaren när elementet inte är anslutet, och helst inga andra kända belastningar (kyl/frys drar så lite så dom kan vara inkopplade), Den enda rimliga förklaringen är att du på något sätt belastar säkringen med avsevärt mer än det som elementet drar. Att det skulle vara fel på 3 olika element så att de drar för mycket ström, är statistiskt omöjligt.
Moderator
· Stockholm
· 57 895 inlägg
De där elementen. Jag har använt liknande element i samband med att vi byggde om, och värmesystemet var avstängt. Mina är så lika att jag förutsätter att det är samma tillverkare.
Fläktmotorerna var av urusel kvalitet, de lade av efter någon månads drift. En motor som går dåligt kan dra mer ström. Nu är det här små skräpmotorer som jag har väldigt svårt att tro att de drar någon ström, att tala om oavsett om de går eller har fastnat.
Men kan du prova med fläkten avstängd?
Fläktmotorerna var av urusel kvalitet, de lade av efter någon månads drift. En motor som går dåligt kan dra mer ström. Nu är det här små skräpmotorer som jag har väldigt svårt att tro att de drar någon ström, att tala om oavsett om de går eller har fastnat.
Men kan du prova med fläkten avstängd?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Tack för engagemanget!
Den här undercentralen matar bara belysning och vägguttag. Kyl/frys, spis, micro, diskmaskin, varmvattenberedare, luftvärmepump och alla andra större förbrukare matas direkt från huvudcentralen i källaren.
Jag har inte testa att köra elementen utan fläkt. Däremot så saknar det ena elementen helt fläkt och har en maxeffekt på 1500W. Det löser ut i "problemrummen" om man kör full effekt.
Den här undercentralen matar bara belysning och vägguttag. Kyl/frys, spis, micro, diskmaskin, varmvattenberedare, luftvärmepump och alla andra större förbrukare matas direkt från huvudcentralen i källaren.
Jag har inte testa att köra elementen utan fläkt. Däremot så saknar det ena elementen helt fläkt och har en maxeffekt på 1500W. Det löser ut i "problemrummen" om man kör full effekt.
Är det samma säkring som löser ut är det väl inte konstigare än att den är felaktig och bryter vid lägre ström än märkningen. Annars som sagt lite av en "omöjlighet" med så många testade olika element. Byt ut eller skifta dvärgbrytaren och som sagts tidigare har det inte med B- eller C-karakteristik att göra,
Nu har jag gjort lite mer analys av problemet och testat alla element i alla rum. Det visar sig att det bara är ett rum som inte har problem. (Det är alltså bara rum som matas från undercentralen som har problem. De rum som matas från huvudcentralen har inte några problem alls.)
1. CH, 2000W med fläkt
2. Anslut, 2000W med fläkt
3. Eligent, 1500W utan fläkt
Direkt = Säkringen löser ut inom några sekunder
Dröjer = Säkringen löser ut inom 5-15 minuter.
Funkar = Säkringen löser inte ut
1. CH, 2000W med fläkt
2. Anslut, 2000W med fläkt
3. Eligent, 1500W utan fläkt
Direkt = Säkringen löser ut inom några sekunder
Dröjer = Säkringen löser ut inom 5-15 minuter.
Funkar = Säkringen löser inte ut
Moderator
· Stockholm
· 57 895 inlägg
Försök dels mäta spänningen i uttagen, både i problemrummen och där det fungerar. Ta en bild på centralerna och lägg upp här.
Nu kanske jag ställer en löjlig fråga, men är du säker på att det är vanliga säkringar som löser ut? Det finns personsyddsautomater som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare. Sådana har lurat folk här vid tidigare tillfällen. Finns det jordfelsbrytare i centralen?
Beter sig elementen lika om du vänder på kontakten?
Om detta alltså bara drabbar rum som ligger under en egen central, så kan man börja fundera över om du kan ha en dålig nolla till centralen. I så fall kan en obalans ge effekter liknande det du ser. Då kan spänningen på uttagen variera kraftigt beroende på vilka belastningar som kopplas in. Det kan ge uppmot 400V i ett uttag. Men det bör i så fall märkas på allt annat som är inkopplat på centralen. Ljuset i lampor skulle variera, lampor exploderar osv.
Nu kanske jag ställer en löjlig fråga, men är du säker på att det är vanliga säkringar som löser ut? Det finns personsyddsautomater som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare. Sådana har lurat folk här vid tidigare tillfällen. Finns det jordfelsbrytare i centralen?
Beter sig elementen lika om du vänder på kontakten?
Om detta alltså bara drabbar rum som ligger under en egen central, så kan man börja fundera över om du kan ha en dålig nolla till centralen. I så fall kan en obalans ge effekter liknande det du ser. Då kan spänningen på uttagen variera kraftigt beroende på vilka belastningar som kopplas in. Det kan ge uppmot 400V i ett uttag. Men det bör i så fall märkas på allt annat som är inkopplat på centralen. Ljuset i lampor skulle variera, lampor exploderar osv.
Moderator
· Stockholm
· 57 895 inlägg
Såg just bilden högre upp, alltså vanliga säkringar.
- Spänningen är 230V i alla uttag.
- Jordfelsbrytare sitter i undercentralen (finns även en i huvudcentralen).
- Jag har inte testat att byta håll på elementets kontakter (slumpen har avgjort hur de sitter). Men i de rum som har flera kontakter har jag testat alla uttag och inte märkt någon skillnad.
- Flimrande ljus eller exploderande kontakter har vi inte upplevt.
När jag får möjlighet skall jag testa att slå av alla säkringar utom EN och köra ett element där. Vet inte om det finns andra sätt att fortsätta felsökningen?
- Jordfelsbrytare sitter i undercentralen (finns även en i huvudcentralen).
- Jag har inte testat att byta håll på elementets kontakter (slumpen har avgjort hur de sitter). Men i de rum som har flera kontakter har jag testat alla uttag och inte märkt någon skillnad.
- Flimrande ljus eller exploderande kontakter har vi inte upplevt.
När jag får möjlighet skall jag testa att slå av alla säkringar utom EN och köra ett element där. Vet inte om det finns andra sätt att fortsätta felsökningen?
Du behöver nog inte felsöka så mycket mer, din lilla tabell talar ju ganska klart för att det osannolika felet ligger i säkringarna. Trean med lägre effekt och ström dröjer som du uttrycker det konsekvent lite längre på alla problemgrupperna och de två med högre effekt löser i stort snabbare. Hade du möjlighet att mäta strömmen med en tångamperemätare vore det så klart ännu tydligare och säkrare att det är felet med säkringar som löser under sin märkström.
Det är bra dvärgar du har där så det är mycket ovanligt, kanske ett seriefel som kommit levereras ut och i samma batch och förpackning. Enklast att byta samtliga direkt om du inte kommer vidare med riktiga mätningar.
Det är bra dvärgar du har där så det är mycket ovanligt, kanske ett seriefel som kommit levereras ut och i samma batch och förpackning. Enklast att byta samtliga direkt om du inte kommer vidare med riktiga mätningar.
