Hej! skulle mäta strömmen i en armatur och får då 230V mellan fas och nolla även mellan fas och jord men ingen kontinuitet mellan nolla och jord. Någon som kan ha en aning om felet ? Mvh
 
Det kan finnas flera orsaker
- Du kanske bröt strömmen mha JFBn - då bröt du också förbindelsen mellan N och PE.
- Du kanske har ställt in mätinstrumentet fel.
- Resistansen kanske är så hög att instrumentet inte piper, vilket kan tyda på avbrott i PE.
- Dåligt batteri i mätinstrumentet.

Efter att du kontrollerat att instrumentet fungerar som det ska kan du dra en mätledare från centralen eller från en annan känd jordpunkt och mäta kontinuiteten mot.
 
det finns ingen jfb och instrumentet är som det ska, är 7 våningar upp i ett hyreshus då skulle de kunna vara hög resistans och avbrott i PE med andra ord ?
 
Är det en gammal anläggning? Är det röd ledare du antar är jord? Är det så då kan du vara riktigt farligt ute, röd förekommer som tändtråd då kan mätresultatet bli som ditt. Om det finns last inkopplad i kretsen.
Dra en mätledning till känd jord som Bo skrivit och mätt kontinuiteten mellan armaturen och mätledning.
 
HSP skrev:
Är det en gammal anläggning? Är det röd ledare du antar är jord? Är det så då kan du vara riktigt farligt ute, röd förekommer som tändtråd då kan mätresultatet bli som ditt. Om det finns last inkopplad i kretsen.
Dra en mätledning till känd jord som Bo skrivit och mätt kontinuiteten mellan armaturen och mätledning.
Det stämmer att det är en gammal anläggning med röd jord, har nu mätt mot känd jord och kontinuitet finns men inte mellan känd jord och nolla, vad tyder detta på ?
 
Det du tror är en nolla kanske inte är en nolla. Svårt att säga utan att se anläggningen och hur du mäter.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.