Hej.

Fick en ny utedel för en månad sedan och
sedan tempen sjönk under -12 går min direktel mer eller mindre konstant - Kan väl inte vara rimligt?
När den gamla satt där var det sällan jag såg blixten och när den var där så gick den högst 1min eller 2.
Det tar också mycket längre tid för gasröret att bli varmt och man hör den "ladda" flera gånger, 5-10 minuter innan det är så varmt att det inte går hålla handen längre.

Jag har klagat hos installatören att den frostar märkligt då 8 slingor inte verkar aktiva. Men dem säger att den är ok.
17 minus nu framledning 45, delta 6, börvärdet i huset uppnått.
  • Cylindertank Mitsubishi EHST20C YM9C.
  • Utomhusdel Mitsubishi PUHZ-SW100 YAA
Någon som har kunskap om vad som är fel?
 
  • Närbild på en veckad yta, möjligen ett filter eller en värmeväxlare, med repetitiva linjer och skuggspel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av vit luftkonditioneringsenhet med vatten droppar; fokus på ribbade metallflänsar och plastgaller.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Ingen kylgubbe här, men läst om det, när det ser som det där. brist på köldmedia när det inte blir is på allt utan bara strängvis. Ring upp en kylgubbe för luftvatten VP och fråga vad det beror på
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.