Innebär detta att Samsungs värmepumpar är medvetet konstruerade med jordfel?

Annars borde det väl inte vara något problem med jordfelsbrytaren?

Rys :(
 
  • Gilla
CandyManX
  • Laddar…
A
Har exakt samma undran som KoW. Det måste ju vara något fel på pumpen om jordfelsbrytaren löser hela tiden.
 
Jag tror att det är så här:
- Smärre jordfel finns redan i anläggningen, så VP'n blir det som får bägaren att rinna över
- Tillverkaren säger att den ska anslutas utanför jordfelsbrytaren. det är inget ovanligt och rent generellt är det bättre att ha den typen av pryl på en egen JFB eller 300mA brandskyddsbrytare.
- Installatören hamnar i ett moment-22 eftersom elsäkerhetsreglerna säger att den ska anslutas över JFB, men tillverkaren friskriver sig ansvar genom att säga att den inte ska det.

Lösningen hade varit en separat JFB för VP'n. Eventuellt en med 300mA utlösingsström.
Sen kan det ju så klart vara nåt fel på just den VP'n så att den på egen hand löser en 30mA JFB, men i så fall hade man väl bytt ut den mot en ny?
 
Frekvensstyrd motor?
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ja.
 
Skulle kunna vara, nu tror jag egentligen inte det, men att den har en egen strömstabiliseringsfunktion inbyggd för att kunna monteras även där strömmen är ojämn.
Jämför man funktionen med en UPS (Uniterrupted Power Supply), så gör den så att om det kommer spikar, släpper den ut differensen mellan toppen och vad det ska vara på jord. Eller, en del är konstruerade så i alla fall.

Jag skulle ta det som en signal att kontrollera kvalitén på elmatningen eller elinstallationen. I alla fall om det kunde styrkas att den hade en egen stabiliseringsfunktion. Är strömmen ojämn så kommer man riskera att diverse elutrustning i huset går sönder.

Nu är min erfarenhet inte VP, utan UPSer då jag jobbar med servrar dagligen, så detta är bara gissningar.
 
Märkligt!
Och märkligt att vissa vill relativisera problemen.
I mitt hus är allt kopplat under samma JFB, och stallet har sin.

Men jag har ju en Mitsubishi Electric L/L-VP, om det nu skulle göra någon skillnad.
 
A AndersMårtensson skrev:
Skulle kunna vara, nu tror jag egentligen inte det, men att den har en egen strömstabiliseringsfunktion inbyggd för att kunna monteras även där strömmen är ojämn.
Jämför man funktionen med en UPS (Uniterrupted Power Supply), så gör den så att om det kommer spikar, släpper den ut differensen mellan toppen och vad det ska vara på jord. Eller, en del är konstruerade så i alla fall.

Jag skulle ta det som en signal att kontrollera kvalitén på elmatningen eller elinstallationen. I alla fall om det kunde styrkas att den hade en egen stabiliseringsfunktion. Är strömmen ojämn så kommer man riskera att diverse elutrustning i huset går sönder.

Nu är min erfarenhet inte VP, utan UPSer då jag jobbar med servrar dagligen, så detta är bara gissningar.
Nja, de placerar man mellan fas och nolla så att man "kortsluter bort" spänningsspikar, oftast används varistorer.
 