Hej!
Har ett problem i min nubyggda villa med FTX-system.
Efter vi lösullsisolerat vinden märkte jag att det nu droppar kondensvatten från av av ljuddämparna och ner genom isoleringen!
Aggregatet är placerat på kallvinden och kanalerna som inte täcks av lösullen är isolerade med någon isolerermatta med "hönsnät" runt.
Vad ska man göra åt detta? Linda isolermatta även runt ljuddämparna?
 
ja, någonstans möter kall luft varm luft. Bara att leta. :)
 
Kalla rör SKALL kondensisoleras.

Hänger inte riktigt med på din beskrivning. Du skriver att de är isolerade och sedan skriver du "även runt". Har du installerat eller en firma?

Är du säker på var vattnet kommer ifrån (ljuddämparen)?
Vad är det för luftkanal (uteluft eller avluft...)?

PS. "någon isolermatta med hönsnät" låter inte som en kondensisolering.
 
Kondensisolering är både isolering och ett diffussionstäckt runt hela röret. Normalt drar man en färdig kondensisoleringsstrumpa runt hela röret. Ännu bättre är självhäftande Armaflex AF.
 