Hej på er!

Nu behöver jag hjälp av experterna än en gång.

Jo det är såhär, vi bor i en enplansvilla på 130m2 med frånluftsventilation, vi har då haft en rörfläkt monterad i tvättstugan (se bild 1). Den låter inte jättemycket, men när den har varit monterad direkt mot väggen (med vardagsrummet bredvid) så har det blivit ett irriterande "stomljud" som har hörts i hela huset, typ mikrovibrationer av något slag.

Detta är fläkten jag har (125mm)

Hursomhelst, jag bestämde mig för att bygga in rörfläkten i en helisolerad låda på vinden. När jag gjorde detta behövde jag lägga till totalt 6m med flexibel PVC-slang för att kunna koppla ihop de två rören till fläkten. (se bild 2)

Efter detta så låter fläkten i princip ingenting (halleluja) men den suger heller knappt något, den orkar precis "lyfta" ett ark med toalettpapper. Innan orkade den lätt lyfta ett a4 papper. (jätte vetenskapligt, jag vet)

Jag har väl 3 teorier:

1. Antingen är det inte tätt någonstans
2. Fastnat något i röret (vore väl otroligt)
3. Rörfläkten jag har nu orkar inte suga genom den extra slang jag har adderat (6 meter)

Hoppas det är någon kunnig där ute som kan peka mig i rätt riktning.
 
  • Schematisk bild av ventilationssystem med rörfläkt, frånluftsventiler och luftflödesvägar i en villa.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skiss av ventilationssystem i vind med rörfläkt, flexibel PVC-slang och frånluftsventil.
Finns det någon särskild orsak till alla dessa böjar?
Annars hade man ju gjort såhär:

Illustration av ventilationsrör med många böjar i ett hus samt jämförelse med rakare rördragning.

Flexslang har mycket mera tryckfall/motstånd än vanligt spirorör så det kan ju vara bidragande.
 
Använd fasta spirokanaler istället för slang så ska det nog lösa sig.
 
C Cambudgie skrev:
Finns det någon särskild orsak till alla dessa böjar?
Annars hade man ju gjort såhär:

[bild]

Flexslang har mycket mera tryckfall/motstånd än vanligt spirorör så det kan ju vara bidragande.
Nej egentligen inte, lite längd behöver jag för att det ska räcka, men inte 3meter på varje sida.

Poletten trillade ned när du säger att flexslang har mer luftmotstånd. Det säger ju sig självt, den har ju massor med veck i sig.
 
G Golonka skrev:
Använd fasta spirokanaler istället för slang så ska det nog lösa sig.
Tack för tips, ska göra det.
 