Köpte 10m av denna kabel men hittar ingenstans någon fakta om storlek på ledarna I denna kabel eller hur mycket man ska avsäkra den för.
Antar avsäkringen beroende hur lång den är eftersom den kommer I löpmeter.
Det jag hittar om den är
Max installation invändigt: 70m
Max kretslängd: 100m
Spänning: 230V
Effekt: 12W/m vid 10grader C.
Max temperatur: 65C
Diameter: 5,55 x 7,85mm
Betyder detta att när den går på max 65grader 120w*6.5 = 780w
Står dock ingenting om startström osv har last att en del har ganska hög men det kanske bara är 50 meter eller längre.
780w och 230v borde vara runt 3.5A kan det stämma. Så en C 6A borde räcka och 1 mm kabel till centralen.
Eller ska jag köra 10A och 1.5mm utifall att den är högre..