Är dessa säkringars amperetal med avseende på Y/D-start på motorn då?
(Jag tror det är det)

Jag har för mig att motorer på sådana här effekter "måste" ha Y/D start.

Det finns väl någon som kan bringa lite klarhet?
 
Hammarskallen skrev:
Utan att gå in på formler så, några standardstorlekar på motorer 3-fas 400V:

4,7 kW = 10A säkring
5,5kW = 13A
7,5kW = 16A
9kW = 20A
11kW = 25A

Strömmen kan variera mellan olika motorer med samma effekt, så man bör alltid läsa av skylten på motorn.
4,7kW & 9 är inga standardeffekter, du menar 4kW och kanske 9,2kW (inte så vanlig) väl?
 
Mikael_L skrev:
Är dessa säkringars amperetal med avseende på Y/D-start på motorn då?
(Jag tror det är det)

Jag har för mig att motorer på sådana här effekter "måste" ha Y/D start.

Det finns väl någon som kan bringa lite klarhet?
Måste och måste, det är något som regleras i avtalet med nätägaren. Men det stämmer att det förekommer effektgränser för hur stora motorer som får direktstartas.
 