8 086 läst ·
39 svar
8k läst
39 svar
kan man göra så här?
Sida 1 av 3
Jag har i mitt propp-skåp 3st extra 16amp säkringar lediga + ett nergrävt rör (gult el-rör) från huset till mitt garage ca 20 meter från proppskåpet.
Jag skulle vilja (INTE SJÄLV GIVETVIS) dra en kabel ifrån proppskåpet i röret till garaget, ansluta kabeln till en av de lediga 16 amp säkringarna säkra ner till 10 amp med en egen central i garaget + jordfelbrytare i garaget (det finns redan JFB i det proppskåpet jag skulle dra kabeln ifrån oxo) och använda elen mestadels till belysning ute som inne.
Kabeln jag tänk dra är en EKKJ 4x2,5 + 2,5 för detta. Skulle det fungera?, eller är kabeln för klen?
Att jag vill göra så och inte ta ström direkt från Fasadskåpet, beror mest på att det nergävda röret inte går dit
Jag skulle vilja (INTE SJÄLV GIVETVIS) dra en kabel ifrån proppskåpet i röret till garaget, ansluta kabeln till en av de lediga 16 amp säkringarna säkra ner till 10 amp med en egen central i garaget + jordfelbrytare i garaget (det finns redan JFB i det proppskåpet jag skulle dra kabeln ifrån oxo) och använda elen mestadels till belysning ute som inne.
Kabeln jag tänk dra är en EKKJ 4x2,5 + 2,5 för detta. Skulle det fungera?, eller är kabeln för klen?
Att jag vill göra så och inte ta ström direkt från Fasadskåpet, beror mest på att det nergävda röret inte går dit
Nu känner jag mig dum, men bättre att fråga en gång för mycket.
Alt 1: Göra som jag skrev först med samma kabel EKKJ 4x2,5 + 2,5 utan att säkra av med 10 amp säkringar utan med 16 amp
eller
Alt 2: Göra som jag skrev först men med någon av dessa kablar 3X10+10 alt 5x6 och inte säkra ner till 10 amp säkringar
+ ditt svar med direkt på skenor m.m (men det gör elektrikern)
Varför kan man bara köpa EKKJ 4x2,5 + 2,5 denna kabel överallt och inte de större 3X10+10 alt 5x6 i mera vanliga affärer?
Alt 1: Göra som jag skrev först med samma kabel EKKJ 4x2,5 + 2,5 utan att säkra av med 10 amp säkringar utan med 16 amp
eller
Alt 2: Göra som jag skrev först men med någon av dessa kablar 3X10+10 alt 5x6 och inte säkra ner till 10 amp säkringar
+ ditt svar med direkt på skenor m.m (men det gör elektrikern)
Varför kan man bara köpa EKKJ 4x2,5 + 2,5 denna kabel överallt och inte de större 3X10+10 alt 5x6 i mera vanliga affärer?
Jag tror Elbogen skrev sitt inlägg i sömnen inatt klockan 01.42. Matning till elcentral ska vara åtminstone av typ EKKJ 4x6+6 eller s.k PEX-kabel 5G6 alternativt EKKJ 3x10+10. Och givetvis bör du säkra av kabeln i mätarskåpet! Men gå igenom detta med din elektriker istället! /Elinstallatör
Ok så jag "måste/bör/är bättre" att dra en kabel från fasadskåpet till ett proppskåp till garaget,hellre än att dra en kabel från proppskåpet inne i mitt hus till garaget av typ EKKJ 4x6+6 använda mig av mina 3 lediga 16 amp säkringar koppla kabeln till ett litet proppskåp inne i garaget med 16 amp säkringar.
Min nergrävda kabel går ju inte till fasadskåpet utan till mitt proppskåp inne i huset, det börjar ju bli kallt och jobbigt att gräva igen, om det nu går att göra som jag tänkt först
Min nergrävda kabel går ju inte till fasadskåpet utan till mitt proppskåp inne i huset, det börjar ju bli kallt och jobbigt att gräva igen, om det nu går att göra som jag tänkt först
sawsaw, om du har lust får du gärna berätta om fallgroparna, Den elektriker jag ringde var inte alltför pratsam,utan berättade mest att jobbet skulle kosta runt 8000:- kr, och då skulle det vara intressant och veta vad man får för pengarna.
Nu var priset i.o.f sig från fasadskåpet då jag trodde att mitt nergrävda rör gick dit, men senare så såg jag att det bara gick till mitt proppskåp i huset, därav min fråga.
Jag tycker iallafall att det borde bli billigare eller?
hur hade du gjort?
Nu var priset i.o.f sig från fasadskåpet då jag trodde att mitt nergrävda rör gick dit, men senare så såg jag att det bara gick till mitt proppskåp i huset, därav min fråga.
Jag tycker iallafall att det borde bli billigare eller?
hur hade du gjort?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Elcentralen i garaget kan vara jämbördig med centraslen i huset, det betyder att man kan grena av endera i fasdskåpet och lägga kablarna parallellt eller att grena av i husets central, det har ingen betydelse.
Att ansluta garagekabeln via säkringar i fasadskåpet verkar lite onödigt nervöst. För att kunna arbeta på kabeln till garaget utan att bryta husets matning, då borde huset också ha säkringar på sin matning för att inte bryta garaget vid arbete på husmatningen.
Att ansluta garagekabeln till de tre lediga säkringarna går också, det begränsar kanske max uttagbar effekt i garaget men...
Det kanske trasslar till sig med jordfelsbrytaren i huset också, garaget ska ju ha en egen så garaget ska inte gå över husets JFB också.
Gräv inte, det funkar nog som det var tänkt med kabelförläggningen.
Prototypen
Att ansluta garagekabeln via säkringar i fasadskåpet verkar lite onödigt nervöst. För att kunna arbeta på kabeln till garaget utan att bryta husets matning, då borde huset också ha säkringar på sin matning för att inte bryta garaget vid arbete på husmatningen.
Att ansluta garagekabeln till de tre lediga säkringarna går också, det begränsar kanske max uttagbar effekt i garaget men...
Det kanske trasslar till sig med jordfelsbrytaren i huset också, garaget ska ju ha en egen så garaget ska inte gå över husets JFB också.
Gräv inte, det funkar nog som det var tänkt med kabelförläggningen.
Prototypen
Det här är en stor missupfattning enligt mig!Sawsaw skrev:
Det står ingenstans förutom i en standard som beskriver hur uttag och strömbrytare i bostäder, där ska det vara minst 6kvmm till central, men den standarden är inte tvingande på nått sätt utan är till för att säkra för framtida utbyggnader för den beställare som väljer att utföra sin anlägning enligt denna standard.
Bostdasbolag och liknande jobbar ofta enligt denna standard, men privatpersoner är inte tvingade till att följa den.
Vidare så är ju 10kvmm minsta arean om man väljer 4-ledarsystem, men det beror enbart på minsta arean på PEN-ledaren.
Så om man väljer 5-ledarssystem så är det dom vanliga dimensioneringsreglerna som gäller.
Och OM det inte skulle vara så skulle i princip alla industrier ha en granlaga uppgift att bygga om sina anläggningar (som dessutom revisionsbesiktigas vart 3:dje år av autoriserad besiktningsingenjör utan att det påpekas om felaktiga matningar)
Det finns inga som helst elsäkerhetsmässiga anledningar till att välja en grövre matning än vad man behöver, det är bara slöseri med resuser, onödigt mycket koppar ute i anläggningen som dessutom kunden får betala extra mycket för!
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det har nog ingen större betydelse var du kopplar på, det är varmare inne i huset än i fasadmätarskåpet så det tycker nog elektrikern är en fördel, sedan ska det vara en central i garaget + lite belysning och uttag och nästan 2 dagars jobb så det verkar mycket vettigt med 8000.
Prototypen
Prototypen
Ovanstående får stå för dig!sverre skrev:Det här är en stor missupfattning enligt mig!
Det står ingenstans förutom i en standard som beskriver hur uttag och strömbrytare i bostäder, där ska det vara minst 6kvmm till central, men den standarden är inte tvingande på nått sätt utan är till för att säkra för framtida utbyggnader för den beställare som väljer att utföra sin anlägning enligt denna standard.
Bostdasbolag och liknande jobbar ofta enligt denna standard, men privatpersoner är inte tvingade till att följa den.
Vidare så är ju 10kvmm minsta arean om man väljer 4-ledarsystem, men det beror enbart på minsta arean på PEN-ledaren.
Så om man väljer 5-ledarssystem så är det dom vanliga dimensioneringsreglerna som gäller.
Och OM det inte skulle vara så skulle i princip alla industrier ha en granlaga uppgift att bygga om sina anläggningar (som dessutom revisionsbesiktigas vart 3:dje år av autoriserad besiktningsingenjör utan att det påpekas om felaktiga matningar)
Det finns inga som helst elsäkerhetsmässiga anledningar till att välja en grövre matning än vad man behöver, det är bara slöseri med resuser, onödigt mycket koppar ute i anläggningen som dessutom kunden får betala extra mycket för!