Jag ska ha ut kablar till en induktioshäll.
Kommer att dra ut trefas.
Frågan är måste jag ha ut 2.5 mm kabel eller räcker det med 1.5 när det är trefas?
Hällar måste alltid säkras med 16A eller?

/Tommy
 
2.5mm2 på fast installation för 16A, oavsett enfas eller trefas.

1,5mm2 för 10A.

(Det finns specialundantag från detta, men det gäller inte kabel från elcentral till induktionshäll).

Det vanligaste är väl för övrigt två faser till en häll, och den tredje till en ugn?
 
Praxis är 2.5 mm2 och 16 A för en trefasgrupp till spis. Men säkringen kan vara klenare om man vill skydda huvudsäkringarna.

Om du även skall ha en ugn och står i färd med att dra nya kablar, så dra en separat enfasgrupp 2.5 mm2 till ugnen. Man vet aldrig om spisgruppen kommer att behöva alla tre faser i framtiden.
 