Har tänkt att sänka taket i badrummet och fälla in spottar. Har tänkt att använda värmetålig kabel som jag kopplar från befintlig takarmatur. Blev lite osäker när jag läste på forumet att mman måste ha 2,5 kvadrats kabel för detta stämmer det verkligen? Hur har ni andra gjort? Jag har tänkt att ha 6 st 35W spottar på 230V

tacksam för svar!
 
P = U x I

35 x 6 = 210 W
210/230 =0,91.........

Alltså kommer dina spottar dra ca 0,91 A du får använda dig av vanlig 1,5 mm2 kabel upp till 10 A. Så du har god marginal.

Det är när det är 12V spottar som man behöver se upp med arean på kabeln.
 