2 574 läst ·
7 svar
3k läst
7 svar
Kabelval mellan undercentraler
Har ett antal byggnader där jag är tämligen säker på att den elektriker som gjorde installationen tog gammal kabel han hade liggandes som inte fick användas till annat. Det är 6 mm2 men av en gammal typ med röd, svart och någon nyans av gråvit, samt en enkel fläta som används som PEN. Jag är skeptisk till att detta ens fick användas runt 90-talet när det installerades så därför är jag sugen på att byta ut det.
Sökte lite på kabel att ersätta det med och tidigare har jag använt EKKJ, men ramlade över en sida där de har rea och jag hittar N1XV-R 4G10 för snuskigt billigt pris per meter.
Innan jag passar på att slå till när det ändå är så sjukt mycket billigare än det borde vara, är det något annat jag bör tänka på om jag ska ersätta den befintliga kabeln när jag går upp i area? Är det svårt att ansluta 10 mm2 i vanliga centraler t.ex.?
Sökte lite på kabel att ersätta det med och tidigare har jag använt EKKJ, men ramlade över en sida där de har rea och jag hittar N1XV-R 4G10 för snuskigt billigt pris per meter.
Innan jag passar på att slå till när det ändå är så sjukt mycket billigare än det borde vara, är det något annat jag bör tänka på om jag ska ersätta den befintliga kabeln när jag går upp i area? Är det svårt att ansluta 10 mm2 i vanliga centraler t.ex.?
Ska kabeln gå till centraler ? har du JFB i den som det ska komma från är det 5 ledarsystem TN-S och kan inte kopplas med
4 ledare som är TN-C . från TN-C till TN-S går bra men inte tvärtom
Har du vittring på 4X10 så ta det , PEN ska vara 10 m2 vid 4 ledarsystem , men vad har du där det ska gå ut från ,
mätarskåp eller central blir lite olika utförande då och går bra att koppla in 10 m2 i central eller mätarskåp
4 ledare som är TN-C . från TN-C till TN-S går bra men inte tvärtom
Har du vittring på 4X10 så ta det , PEN ska vara 10 m2 vid 4 ledarsystem , men vad har du där det ska gå ut från ,
mätarskåp eller central blir lite olika utförande då och går bra att koppla in 10 m2 i central eller mätarskåp
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
N1XV-R 4G10 är en fin kabel. Då den är flertrådig bör den också vara enkel att ansluta förutsatt att den ökade arean får plats i plintarna. Och du är väl säker på att den heter N1XV och inte N1XE? Den är nog billig just för att det är en fyrledare och av en vanlig sort. Vet inte om N1XE kan vara ännu billigare men den kan endast användas i mark. Så ska du byta dina befintliga fyrledare rakt av så är det ett bra val.
Det är heller inte säkert att din gamla kabel var dålig. Ser du någon beteckning? Färg på manteln?
Det är heller inte säkert att din gamla kabel var dålig. Ser du någon beteckning? Färg på manteln?
Ser verkligen inte varför du ska byta kabeln, både färger och area låter högst normala, är det inomhusförläggning eller i mark? Om det är det senare är det möjligt att fukt kommit in och gjort att kopparskärmen ärgat, men inte troligt.
Om du nu ändå ska byta kabel borde det naturliga valet för ersättare heta något i stil med FXQJ 4x6/6 om det går att koppla om nätet till TN-S, finns inte dessa möjligheter är det FXQJ 3x10/10 som är bra lämpad som ersättare.
Att byta en kabel med koncentrisk skärm till en oskyddad utan synnerligen goda skäl finns inte på kartan, då har man bara förbättrat vissa delar men i gengäld försämrat andra, och vad är det som säger att det inte är där just som problem kommer uppstå?
Om du nu ändå ska byta kabel borde det naturliga valet för ersättare heta något i stil med FXQJ 4x6/6 om det går att koppla om nätet till TN-S, finns inte dessa möjligheter är det FXQJ 3x10/10 som är bra lämpad som ersättare.
Att byta en kabel med koncentrisk skärm till en oskyddad utan synnerligen goda skäl finns inte på kartan, då har man bara förbättrat vissa delar men i gengäld försämrat andra, och vad är det som säger att det inte är där just som problem kommer uppstå?
Den som sitter idag är märkt IKO Kabel EKKJ 1 kV 3x6. Det som gör mig mest orolig med denna är egentligen jorden. Hur vet jag om den är tillräcklig för ändamålet när inte kabeltypen säger något om det i märkningen? Jag hade förväntat mig att hitta t.ex. 3x6/6 men det står inget sådant och dessutom är det bara själva "flätan" i denna kabel ungefär som i klenare eklk, medans många andra ekkj jag pysslat med haft en betydligt grövre ledare tillsammans med resten av jordkardelerna i flätan.
Oroar jag mig i onödan?
Detta sitter inte som en regelrätt undercentral idag, utan är dels säkrat via huvudsäkringarna, via en central i bostadshuset (20A men just nu nedsäkrat till 16 för lite extra trygghet). I bostadshuset finns idag ingen jfb, och det är dels för att kunna sektionera upp byggnaderna som jag kikat lite på vad jag har. Denna kabel går sedan till en central med jfb i gäststugan, och sedan vidare till en uc vid poolen som även den har jfb. Större delen av kabeln går i mark, någon enstaka meter per ände inne i byggnaderna. När det gäller ärg så verkar kopparn ha blivit svart på den biten som är inne i centralerna, så hur skicket är under mark känns oklart.
I vilket fall, sidan som jag hade tänkt beställa ifrån har upptäckt att de troligtvis skrivit in fel pris under sin rea. Som ni förstår var det ganska lockande att slå till när de bara ville ta 11 kr/m men det är justerat nu.
Oroar jag mig i onödan?
Detta sitter inte som en regelrätt undercentral idag, utan är dels säkrat via huvudsäkringarna, via en central i bostadshuset (20A men just nu nedsäkrat till 16 för lite extra trygghet). I bostadshuset finns idag ingen jfb, och det är dels för att kunna sektionera upp byggnaderna som jag kikat lite på vad jag har. Denna kabel går sedan till en central med jfb i gäststugan, och sedan vidare till en uc vid poolen som även den har jfb. Större delen av kabeln går i mark, någon enstaka meter per ände inne i byggnaderna. När det gäller ärg så verkar kopparn ha blivit svart på den biten som är inne i centralerna, så hur skicket är under mark känns oklart.
I vilket fall, sidan som jag hade tänkt beställa ifrån har upptäckt att de troligtvis skrivit in fel pris under sin rea. Som ni förstår var det ganska lockande att slå till när de bara ville ta 11 kr/m men det är justerat nu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Mig veterligen har EKKJ alltid haft en koncentrisk ledare av lika stor area som fasledarna i den dimension du har, men det törs jag inte säga säkert. Är den i gott skick och har "fungerat" hittills kan den nog tjäna ett tag till. Det du kan mäta är spänningsfallet, enklast spänningen mot jord vid hög enfasig belastning. Det kan ge en indikation, men visar nog i så fall mer en dålig skarv än klen kabel.
Synd att du inte var kvick nog med att beställa. Vi har lärt oss av en annan tråd att det gäller att vara på hugget och begära expressfrakt, beställa 5 ggr mer än du behöver och sätta moralen åt sidan för butiken förtjänar troligen att få betala för sitt misstag
Synd att du inte var kvick nog med att beställa. Vi har lärt oss av en annan tråd att det gäller att vara på hugget och begära expressfrakt, beställa 5 ggr mer än du behöver och sätta moralen åt sidan för butiken förtjänar troligen att få betala för sitt misstag
Helt rätt Bo, så är det i teorin, i verkligheten förekommer det tyvärr en rädsla för motspiralen varför den avlägnas i jämnhöjd med manteluppskalningen, detta reducerar arean något, har till och med sett detta tilltaget på EMC-kabel.
I praktiken är det inga bekymmer, inte säkert det är så i TS fall heller, lägg gärna upp lite bilder annars så förenklar det.
Ingen fel på IKO-kabel för 1kV, hederligt svenskt hantverk från Grimsås signerat Karl Olsson, numera känt som Nexans. Är kabeln förlagd i mark har säkert skärmen ärgat något då PVC släpper genom fukt med tiden, detta är en stor fördel för N1XE/V då PEN ligger under ett extra lager isolering och således inte utsätts, dock på bekostnad av det överlägsna mekaniska skyddet den koncentriska skärmen utgör.
Är du osäker finns alternativet att strömbelasta en fas med 20A och med strömtången mäta differensen runt hela kabeln, returströmmen bör då ligga mellan 30 och 90 % beroende på bortre ändens styrka på jordtaget, mätfasen ska vara jordad i bortre änden och förbunden till ett jordtag.
I praktiken är det inga bekymmer, inte säkert det är så i TS fall heller, lägg gärna upp lite bilder annars så förenklar det.
Ingen fel på IKO-kabel för 1kV, hederligt svenskt hantverk från Grimsås signerat Karl Olsson, numera känt som Nexans. Är kabeln förlagd i mark har säkert skärmen ärgat något då PVC släpper genom fukt med tiden, detta är en stor fördel för N1XE/V då PEN ligger under ett extra lager isolering och således inte utsätts, dock på bekostnad av det överlägsna mekaniska skyddet den koncentriska skärmen utgör.
Är du osäker finns alternativet att strömbelasta en fas med 20A och med strömtången mäta differensen runt hela kabeln, returströmmen bör då ligga mellan 30 och 90 % beroende på bortre ändens styrka på jordtaget, mätfasen ska vara jordad i bortre änden och förbunden till ett jordtag.
Till det priset hade jag även bytt ut samtliga gruppledningar till 10 kvmm!Bjurran skrev:
Men sover du fortfarande dåligt på grund av kabeln kan du kanske kolla möjligheten att byta kabeln till 5-ledare istället?
Klicka här för att svara
