Kabelstorlek yta mm2
Normalt är det inte den vägen man går. Kabelarean anpassas efter säkringarna.
Om det är en trefas 400 V värmepatron så behöver den 4500 / 230 / 3 = 6,5 A. Då behöver du 3 st 10 A säkringar och tumregeln säger då att du behöver 1,5 mm² ledararea.
Om det är en enfas 230V värmepatron så behöver den 4500 / 230 = 19,5 A. Då behöver du en 20 A säkring och tumregeln säger att du behöver 4 mm² ledararea.
Om det är en enfas 400 V värmepatron så behöver den 4500 / 400 = 11,5 A. Då behöver du 2 st 16 A säkringar och tumregeln säger att du behöver 2,5 mm² ledararea.
Om det är en trefas 400 V värmepatron så behöver den 4500 / 230 / 3 = 6,5 A. Då behöver du 3 st 10 A säkringar och tumregeln säger då att du behöver 1,5 mm² ledararea.
Om det är en enfas 230V värmepatron så behöver den 4500 / 230 = 19,5 A. Då behöver du en 20 A säkring och tumregeln säger att du behöver 4 mm² ledararea.
Om det är en enfas 400 V värmepatron så behöver den 4500 / 400 = 11,5 A. Då behöver du 2 st 16 A säkringar och tumregeln säger att du behöver 2,5 mm² ledararea.