Vilken kabelyta rekommenderas min till Värmepatron 4,5 kW
 
Farstatjej90
2,5 mm rekommenderar jag.
 
  • Älska
sysmali
  • Laddar…
tommib
Välkommen till forumet!

Det behövs lite mer information här. Är värmepatronen kopplad för en, två eller tre faser? Hur långt är det till elcentralen och vad är det för förimpedans där?
 
Normalt är det inte den vägen man går. Kabelarean anpassas efter säkringarna.

Om det är en trefas 400 V värmepatron så behöver den 4500 / 230 / 3 = 6,5 A. Då behöver du 3 st 10 A säkringar och tumregeln säger då att du behöver 1,5 mm² ledararea.

Om det är en enfas 230V värmepatron så behöver den 4500 / 230 = 19,5 A. Då behöver du en 20 A säkring och tumregeln säger att du behöver 4 mm² ledararea.

Om det är en enfas 400 V värmepatron så behöver den 4500 / 400 = 11,5 A. Då behöver du 2 st 16 A säkringar och tumregeln säger att du behöver 2,5 mm² ledararea.
 