P
Hej, Ska dra en kabel till det nybyggda förrådet. 25m slang ligger redan i marken sen tidigare grävning på tomten så jag tänkte dra i en EKLK eller EKKJ i den. Frågan är om det räcker med 1,5 mm eller bör jag gå upp till 2,5 mm?
I boden ska det bara vara ett eluttag för trimmern/kompostkvarnen samt en lampa i taket och en på ytterväggen styrd med ett skymningsrelä alternativt att jag drar en till kabel och kopplar ihop med befintlig ytterbelysning på bostadshuset.
 
1,5mm2 skyddad av jordfelsbrytare
Om du vet med dig att du inte kommer att vilja ha något mer strömkrävande där ute.
 
P
Nej det kommer endast att vara ett förråd. Jordfelsbrytare finns redan på samtliga säkringsskåp. Om jag väljer lösning nr2 för utebelysningen måste jag väl få dra den i samma skyddsrör även om de matas från olika säkringsskåp?
 
hade dragit minst 2,5 pga att man kanske vill ha ett kraft uttag eller några fler uttag så småningom bättre att dra det nu än sen :)
 
Hermansson82 skrev:
hade dragit minst 2,5 pga att man kanske vill ha ett kraft uttag eller några fler uttag så småningom bättre att dra det nu än sen :)
Precis, hade nog gjort så jag med, möjligtvis tom dragit 6 kvadratare och satt upp en extra central i garaget, så jag sedan kunde ta ut vad jag ville därifrån, nu beror väl allt på hur stor garage man har iof hos mig räcker 1.5, men då behöver jag heller inte dra en kabel 25m i mark om jag skulle ändra mig senare.

*aaah, förråd, mitt nöt, vet inte hur jag fick det till garage, mjeh, ignorera vad jag skrev då :P
 
Redigerat:
P
Jo så är det. Garage har vi redan i källaren så jag drar nog bara en 1,5 kvadratare. Frågan är väl hur jag ska göra med utebelysningen, var det ok att dra 2 kablar i samma gula skyddsrör?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.