Vi kan även ha olika omgivningstemperatur på säkring respektive kabel. Kabeln är placerad i ett uppvärmt utrymme och säkringen i ett ouppvärmt utrymme. I norra Sverige kan där skilja 40 grader. Det skapar väldigt " hållbara "säkringar. Kabeln utsätts däremot enbart för normal rumstemperatur.
 
Redigerat:
tommib
prototypen skrev:
Konstig diskussion, här i landet så ansluts massor med schucko uttag godkända för 16A med 1,5 mm2, det är tom så att det är hempularvarning om man drar dit 2,5,

Ett inlägg påpekade att det är ju säkringen som avgör.
Det är ju dessutom väldigt ovanligt med mer än 25 A i bostäder så låt säkringen avgöra.

Protte
Ja, det är naturligtvis två olika fall. Jag tolkade frågan som att TS ville ta ut 32A ur uttaget. Om det inte behövs mer än 25A så kan man naturligtvis dimensionera efter detta.
 
G
Det blev lite oklart det där ursäkta mig, ska inte ta ut 32A ur uttaget. Det blir ca. 20A som tas ut :) det är farsgubben som ska använda det och det är tänkte att han ska driva en vedkap :)
 
Och då är 5G6mm2 alldeles utmärkt att dra som matning
Ps
Det måste vara en stor kap om den verkligen behöver 20 A, dom allra flesta klarar sig med 16A. Och dom flesta nätägare kräver att så stora "apparater" INTE direktstartas.
 
Redigerat:
  • Gilla
Tobbe_3 och 2 till
  • Laddar…
Mikael_L
GrevenErik skrev:
Det blev lite oklart det där ursäkta mig, ska inte ta ut 32A ur uttaget. Det blir ca. 20A som tas ut :) det är farsgubben som ska använda det och det är tänkte att han ska driva en vedkap :)
Och då ställer jag verkligen mig frågan om han behöver ens 16A. Som ger 11kW i energi om man maxar.

Har han verkligen en motor på typ över 15Hk till kapen?

För annars kan ni ju säkra 16A (gärna diazed - porslinssäkringar) och dra 5g2,5 samt 2,5mm[SUP]2[/SUP] i gummikabeln.

Men det är kanske en kralligare motor, eller att det ska finnas effekt över till annat.
 
G
Ja jag det är något som är knepigt, jag har för mig den ska vara på 11 kW bara, och det blir ju ca. 16A (15.94 kanske) på varje fas. Men endå har säkringar gått och gått efter man kört den en liten stund. Har då använt tröga säkringar också, men nu är det dragit 6mm2 och avsäkrat med 20A så nu funkar det klockrent:) tack för alla kloka svar, det finns kompetens här;)
 
G
Det är diazed säkringar och Y/D start.
 
Då låter det mer som något är fel. Att den skulle dra så mycket ström, annat än i starten låter långsökt. Om inte annat så borde det bli ohyggligt varmt.
 
Det kan vara dags att kolla motorn. Det kan finnas jordfel eller en "varvkortslutning" i motorn.
Finns det något korrekt inställt motorskydd??

Man kan mäta strömmen i dom tre faserna. Den strömmen skall vara lika stor. Den mätningen utförs med en tångamperemeter.
Man kan mäta isolationen mot jord med en isolationsprov är ( megger).

Det finns även mer avancerade motortestinstrument.
 
G
Ja jag får inte ihop det alls, det hade varit annat om det varit vid starten dom gått. Jag ska prata med en farbror som har mätinstrumenten som behövs och be han kolla på det.
 
John Carlsberg
Hur är det om kabeln är väldigt kort? Säg 10cm. Blir det mer gynnsamt då? Ta exempel i det mest gynnsamma förhållandet
 
John Carlsberg John Carlsberg skrev:
Hur är det om kabeln är väldigt kort? Säg 10cm. Blir det mer gynnsamt då? Ta exempel i det mest gynnsamma förhållandet
Du får nog lägga ut mer information om "fallet". Hur stor tänkr du dig, hur grov ledning.

Om du kör lite mer ström än tumregeln säger på en väldigt kort kabel, så är det troligen inget problem. Men är det väldigt mycket för hög ström så kan det bli problem även med en kort kabel. Tänk på en glappkontakt, där har man en väldigt klen ledare som bara är någon bråkdels mm lång, ändå kan den orsaka brand.
 
John Carlsberg
H hempularen skrev:
Du får nog lägga ut mer information om "fallet". Hur stor tänkr du dig, hur grov ledning.

Om du kör lite mer ström än tumregeln säger på en väldigt kort kabel, så är det troligen inget problem. Men är det väldigt mycket för hög ström så kan det bli problem även med en kort kabel. Tänk på en glappkontakt, där har man en väldigt klen ledare som bara är någon bråkdels mm lång, ändå kan den orsaka brand.

Tänkte på bms till batteri. 150a genom 20mm2.
Finns ju ledare som klarar 200c med silikonöverdrag
 
Om du har 10cm (och om jag räknar rätt lite grovt) så får du en effektutveckling på 3,6w i den stumpen. Vilket är rätt mycket för en så kort tråd. Det lär väl inte börja brinna (om den ligger öppet med god kylning). Men det är lite onödigt att konstruera så. Som exempel ligger en värmekabel ofta med en effekt på 20w/m (och skall då kylas bättre än i fri luft, vara ingjuten eller liknande), detta blir alltså 36w/m.

Edit: såg fel, räknade på 200A
 
John Carlsberg
H hempularen skrev:
Om du har 10cm (och om jag räknar rätt lite grovt) så får du en effektutveckling på 3,6w i den stumpen. Vilket är rätt mycket för en så kort tråd. Det lär väl inte börja brinna (om den ligger öppet med god kylning). Men det är lite onödigt att konstruera så. Som exempel ligger en värmekabel ofta med en effekt på 20w/m (och skall då kylas bättre än i fri luft, vara ingjuten eller liknande), detta blir alltså 36w/m.

Edit: såg fel, räknade på 200A
Tog 10x3 mm2 så borde vara safe
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.