1 714 läst ·
24 svar
2k läst
24 svar
Kabelarea för induktionshäll med maxeffekt på 11100 W
Hej.
Ska köpa en Smeg Serie Classic Induktionshäll SIM3964D (90cm) för stugan men fick höra från elektriker att jag bör sätta en kabel med area minst 4mm. Osäker på om en sådan kabel ens får plats i rören som finns så lagom sugen på att byta.
Så min fråga är om jag måste ha 4mm eller om jag klarar mig med nuvarande 1,5mm eller kanske borde prova med till 2,5 mm kabelarea.
Lite info om hällen kan hittas här - https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...m3964d-universal-svart-glas-6-zoner/p-1832632
och här - https://www.smeg.com/se/produkter/S...xjUTCQTaZK5SgOez1NtM8NpngM6VAiDe371J1jnlfhrZ-
Ska köpa en Smeg Serie Classic Induktionshäll SIM3964D (90cm) för stugan men fick höra från elektriker att jag bör sätta en kabel med area minst 4mm. Osäker på om en sådan kabel ens får plats i rören som finns så lagom sugen på att byta.
Så min fråga är om jag måste ha 4mm eller om jag klarar mig med nuvarande 1,5mm eller kanske borde prova med till 2,5 mm kabelarea.
Lite info om hällen kan hittas här - https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...m3964d-universal-svart-glas-6-zoner/p-1832632
och här - https://www.smeg.com/se/produkter/S...xjUTCQTaZK5SgOez1NtM8NpngM6VAiDe371J1jnlfhrZ-
Det går att begränsa effekten på den. Och anslutningskabeln dimensioneras efter säkringarna. Om det stämmer att den bara kan kopplas till två faser så går det att använda 2 20 A säkringar, 4 mm² ledare och sedan begränsa effekten till 9200 W. Eller så kan du ha 2 16 A säkringar, 2,5 mm² och begränsa effekten till 7400 W. Eller som sagt 2 25 A säkringar och 6 mm² om du vill kunna använda den fullt ut. Men då kommer man ju in på vad du har för huvudsäkringar också.
Just nu är det en trefaskontakt där var spisen ska vara, kopplad till 3st 16 A-proppsäkringar.A Avemo skrev:Det går att begränsa effekten på den. Och anslutningskabeln dimensioneras efter säkringarna. Om det stämmer att den bara kan kopplas till två faser så går det att använda 2 20 A säkringar, 4 mm² ledare och sedan begränsa effekten till 9200 W. Eller så kan du ha 2 16 A säkringar, 2,5 mm² och begränsa effekten till 7400 W. Eller som sagt 2 25 A säkringar och 6 mm² om du vill kunna använda den fullt ut. Men då kommer man ju in på vad du har för huvudsäkringar också.
Tre faser och 16A räcker till 11 kW. Problemet är att den hällen bara ansluts till två faser. Du kan använda befintlig anslutning. För att vara säker på att inte lösa säkringarna bör du ställa ner effekten till 7400 W. Det borde inte vara en stor begränsning i praktiken. Men du kan inte ha alla 6 plattor på högsta effekt samtidigt.D DjCheat skrev:
Moderator
· Stockholm
· 56 241 inlägg
Om det i nuläget är 1,5 kvm säkrad med 16A. Så är det tveksamt. Det finns lägen där man kan säkra 1,5 kvm med 16A. Men oftast inte.
Jag kanske missar något som andra ser, men i installationsmanualen (sida 233) står det att den kan anslutas med 5-polig och 2.5mm^2.D DjCheat skrev:Hej.
Ska köpa en Smeg Serie Classic Induktionshäll SIM3964D (90cm) för stugan men fick höra från elektriker att jag bör sätta en kabel med area minst 4mm. Osäker på om en sådan kabel ens får plats i rören som finns så lagom sugen på att byta.
Så min fråga är om jag måste ha 4mm eller om jag klarar mig med nuvarande 1,5mm eller kanske borde prova med till 2,5 mm kabelarea.
Lite info om hällen kan hittas här - [länk]
och här - [länk]
Ursäkta min totala ignorans till sådana här saker men hur ställer man ner effekten på en häll?A Avemo skrev:Tre faser och 16A räcker till 11 kW. Problemet är att den hällen bara ansluts till två faser. Du kan använda befintlig anslutning. För att vara säker på att inte lösa säkringarna bör du ställa ner effekten till 7400 W. Det borde inte vara en stor begränsning i praktiken. Men du kan inte ha alla 6 plattor på högsta effekt samtidigt.
Det är bra då det är en inställning som ingen förutom installatören ska justera i efterhand. Det ger möjlighet att överskrida ledningarnas belastningsförmåga med brandrisk som följd.
Då det är 1,5 mm2 framdraget, och om man antar att det är infällt i rör i vägg som brukligt är så bör denna inställning vara på max 13 A per fas eller 6 kVA. Då kommer ledningarna att hålla sig under 70 grader vid drift (gränsen)
Om det är 10 A skydd i centralen så får inte belastningströmmen överstiga detta och då blir det än lägre.
Edit: här kanske folk som kan sin matlagning kan tipsa om vad som är vettigt och behövligt.
Då det är 1,5 mm2 framdraget, och om man antar att det är infällt i rör i vägg som brukligt är så bör denna inställning vara på max 13 A per fas eller 6 kVA. Då kommer ledningarna att hålla sig under 70 grader vid drift (gränsen)
Om det är 10 A skydd i centralen så får inte belastningströmmen överstiga detta och då blir det än lägre.
Edit: här kanske folk som kan sin matlagning kan tipsa om vad som är vettigt och behövligt.
Vilken installatör?A avh67f skrev:
Det är INTE effektbegränsningen i hällen som ska skydda ledningarna för överbelastning utan det är gruppsäkringarna som ska skydda ledningarna.
Edit:
Vi har en häll på 7400 W kopplad på två faser, alltså "kräver" 16 A, nej vi har inte aktiverat effektbegränsningen på hällen, ugnen är på 3600 W, alltså "kräver 16 A, men vi har bara C13 dvärgbrytare till både hällen och ugnen. Dvärgbrytarna har aldrig löst ut.
Redigerat:
Hej
Utan begränsningen skulle hällen inte gå att använda alls med de förutsättningar som råder.
Se 433.1 i elinstallationsreglerna.
Rätt inställd säkerställer begränsningen villkor 1 som håller strömmen under skyddets märkström.
Bägge villkoren ska vara uppfyllda samtidigt.
Vi vet dock inte något om trådstartarens anläggning.
Utan begränsningen skulle hällen inte gå att använda alls med de förutsättningar som råder.
Se 433.1 i elinstallationsreglerna.
Rätt inställd säkerställer begränsningen villkor 1 som håller strömmen under skyddets märkström.
Bägge villkoren ska vara uppfyllda samtidigt.
Vi vet dock inte något om trådstartarens anläggning.


