5 753 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Kabelarea 25A eller 16A?
Hej på er,
Är i farten med att dra kablage mellan huvudbyggnaden och det blivande Attefallshuset. Eftersom det blir lite konstiga krökar på tomrören tänkte jag att det är lättare att dra med elkabel i.
Nu är dock frågan vilken kabelarea som behövs?
Är det säkringsstorleken i huvudbyggnaden eller i mottagande skåp i Attefallshuset som avgör?
Anslutningen görs direkt efter elmätaren vid huvudsäkringarna på 25A. I Attefallshuset avsäkras det till 16A och 10A. Är det då 16A säkringen som avgör och det är 2.5 mm² eller är det 25A säkringen och 6mm²
Jag har för mig att det sattes aluminiumkabel och säkringar vid installation då det var långa avstånd från anslutningspunkten. Jag kommer ihåg att vi fick byta bottenplatta och inkommande klämmor i fasadskåpet då kabeln och säkringarna inte passade.
Jag ska klargöra direkt att det inte är jag som kommer göra inkopplingarna. Jag förbereder endast nu när jag gör alla markjobb.
Är i farten med att dra kablage mellan huvudbyggnaden och det blivande Attefallshuset. Eftersom det blir lite konstiga krökar på tomrören tänkte jag att det är lättare att dra med elkabel i.
Nu är dock frågan vilken kabelarea som behövs?
Är det säkringsstorleken i huvudbyggnaden eller i mottagande skåp i Attefallshuset som avgör?
Anslutningen görs direkt efter elmätaren vid huvudsäkringarna på 25A. I Attefallshuset avsäkras det till 16A och 10A. Är det då 16A säkringen som avgör och det är 2.5 mm² eller är det 25A säkringen och 6mm²
Jag har för mig att det sattes aluminiumkabel och säkringar vid installation då det var långa avstånd från anslutningspunkten. Jag kommer ihåg att vi fick byta bottenplatta och inkommande klämmor i fasadskåpet då kabeln och säkringarna inte passade.
Jag ska klargöra direkt att det inte är jag som kommer göra inkopplingarna. Jag förbereder endast nu när jag gör alla markjobb.
Nu är jag ingen elektriker, så du får värdera svaret därefter.
Enligt vad jag förstår så ska säkringar skydda "nerströms", dvs efter säkringen. I ditt fall är det då huvudsäkringarnas storlek samt kabellängden som avgör. Det kanske inte räcker med 6mm2 om det är långt.
Ett alternativ är att säkra av nya byggnaden med 16A innan matningen, då kommer du ner i kabelstorlek.
Enligt vad jag förstår så ska säkringar skydda "nerströms", dvs efter säkringen. I ditt fall är det då huvudsäkringarnas storlek samt kabellängden som avgör. Det kanske inte räcker med 6mm2 om det är långt.
Ett alternativ är att säkra av nya byggnaden med 16A innan matningen, då kommer du ner i kabelstorlek.
Du har säkert rätt. Egentligen är det inte ett stort problem. Det är bara det att jag har massvis med 2,5mm² liggande och det skulle ha varit bra att kunna använda det jag har istället för att köpa in nytt.
Att säkra ned till 16A blir ett extrajobb då jag måste ta det inifrån huset med allt det innebär i form av kabeldragning ut till ytterväggen mm. Nä, det blir ett inköp tror jag. Tack för svar.
Att säkra ned till 16A blir ett extrajobb då jag måste ta det inifrån huset med allt det innebär i form av kabeldragning ut till ytterväggen mm. Nä, det blir ett inköp tror jag. Tack för svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 554 inlägg
Glöm inte att kontrollera ifall 6 mm2 räcker för att avsäkras med 25 A i ditt fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 554 inlägg
Ja, jag var lite korthuggen då vi har ca en miljon trådar i exakt detta ämne och då jag har dåligt med tid.
All ledningsdimensionering utgår ifrån önskad belastning. Där har du angivit 16 A vilket jag tolkar som att 3 x 16 A (trefas) räcker totalt för det du vill kunna använda i attefallet? Det är jämförbart med ett litet hus med kök (med fullstor spis) och uppvärmning. Detta ger 2.5 mm² att utgå ifrån.
Sedan ska man beakta matningspunkten. Du anger mätarskåpet vilket ofta är bra. Att sätta ett extra säkringsled där är ofta av ondo då det bara skapar ett lotteri över vilken säkring som löser vid överlast och kortslutning. Så om ekonomin tillåter är ett en fördel att välja en area på kabeln som klarar maximal storlek på mätarsäkringen, 25 A i normala bostäder.
Man behöver här kontrollera att mätarsäkringen löser tillräckligt snabbt vid en kortslutning nära elcentralen i attefallet. Här kommer faktorer som förimpedans, area och längd på kabeln in. Utan det går det inte att räkna. 6 mm² är en tumregel som funkar i de flesta bostäder, men man bör inte skjuta helt från höften utan ta reda på dessa två faktorer.
All ledningsdimensionering utgår ifrån önskad belastning. Där har du angivit 16 A vilket jag tolkar som att 3 x 16 A (trefas) räcker totalt för det du vill kunna använda i attefallet? Det är jämförbart med ett litet hus med kök (med fullstor spis) och uppvärmning. Detta ger 2.5 mm² att utgå ifrån.
Sedan ska man beakta matningspunkten. Du anger mätarskåpet vilket ofta är bra. Att sätta ett extra säkringsled där är ofta av ondo då det bara skapar ett lotteri över vilken säkring som löser vid överlast och kortslutning. Så om ekonomin tillåter är ett en fördel att välja en area på kabeln som klarar maximal storlek på mätarsäkringen, 25 A i normala bostäder.
Man behöver här kontrollera att mätarsäkringen löser tillräckligt snabbt vid en kortslutning nära elcentralen i attefallet. Här kommer faktorer som förimpedans, area och längd på kabeln in. Utan det går det inte att räkna. 6 mm² är en tumregel som funkar i de flesta bostäder, men man bör inte skjuta helt från höften utan ta reda på dessa två faktorer.
Se där vad jag lär mig saker. Detta hade jag ingen aning om var saker att ta hänsyn till. Intressant.
Längden är inget att prata om i detta fallet, det handlar om ca 6 meter.
Då förbereder jag så mycket jag kan helt enkelt och försöker underlätta så mycket jag kan för en elektriker längre fram i tiden utan att för den skull måla in mig i ett hörn gällande kabelarea. Eller kan jag helt enkelt gå upp till 10mm² och vara på säkra sidan?
Längden är inget att prata om i detta fallet, det handlar om ca 6 meter.
Då förbereder jag så mycket jag kan helt enkelt och försöker underlätta så mycket jag kan för en elektriker längre fram i tiden utan att för den skull måla in mig i ett hörn gällande kabelarea. Eller kan jag helt enkelt gå upp till 10mm² och vara på säkra sidan?