EKLK eller någon modern variant (EQLQ). Area beror på avsäkring men generellt är det 1,5 kvmm eller 2,5kvmm. Antal ledare beror på hur du tänker koppla. Det funkar också med EKK/EQX/EQQ och allt vad de heter men en styvare kabel är lättare att dra rakt. EKRK skulle jag avråda från i ett kallgarage.
Hör med din elektriker hur mycket de fakturerar för kabel mm, de flesta vill sälja materielen till dig för att tjäna pengar på det (och slippa jobba med biltemagrejer). De vettiga elektrikerna går med på att installera saker du köpt men risken finns att de då höjer timdebiteringen.
Hör med din elektriker hur mycket de fakturerar för kabel mm, de flesta vill sälja materielen till dig för att tjäna pengar på det (och slippa jobba med biltemagrejer). De vettiga elektrikerna går med på att installera saker du köpt men risken finns att de då höjer timdebiteringen.
Ok.👍
Jag skulle rekommendera minst ett trefas uttag 3 x16 a i garaget. Ett vägguttag av säkrat med 13 eller 16 a är inte fel.
Den normala installationen klarar sig fint med 10 a säkringar D.v.s. grupper för belysning och vägguttag.
Jordfelsbrytare är naturligtvis ett krav.
Man kan även montera en separat personskyddsautomat för belysning. Då slipper man att få garaget mörklagt när en trasig förlängningssladd löser ut jfb och man ligger under bilen.
Grupperna av säkrade med 10a kan normalt ha 1,5 mm2 ledning.
Grupperna av säkrade med 13 a eller 16 a skall ha 2,5 mm2.
Den normala installationen klarar sig fint med 10 a säkringar D.v.s. grupper för belysning och vägguttag.
Jordfelsbrytare är naturligtvis ett krav.
Man kan även montera en separat personskyddsautomat för belysning. Då slipper man att få garaget mörklagt när en trasig förlängningssladd löser ut jfb och man ligger under bilen.
Grupperna av säkrade med 10a kan normalt ha 1,5 mm2 ledning.
Grupperna av säkrade med 13 a eller 16 a skall ha 2,5 mm2.
Redigerat:
Nu var det ju 20 år sedan man gick i elplugget, och inte jobbat med det heller..
Men 13a får man väl ändå köra på 1,5mm2 ?
Men 13a får man väl ändå köra på 1,5mm2 ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Ang belastningen så tål 1.5 mm² allt mellan 0-26 A beroende på kabeltyp och förläggningssätt (kylning) så det beror på...
Sedan ska säkringen lösa tillräckligt fort vid en kortslutning också vilket innebär lite kortare maxlängd vid 13 A säkring än vid 10 A.
Båda dessa villkor beror dessutom på typ av överströmsskydd, smältsäkring, dvärgbrytare, effektbrytare...
Våra tumregler om 10 A och 1.5 mm² respektive 16 A och 2.5 mm² ger marginal för samtliga dessa faktorer, så där fungerar en tumregel. Går man in i gråzonen däremellan finns inga säkra svar utan man behöver räkna på det.
Sedan ska säkringen lösa tillräckligt fort vid en kortslutning också vilket innebär lite kortare maxlängd vid 13 A säkring än vid 10 A.
Båda dessa villkor beror dessutom på typ av överströmsskydd, smältsäkring, dvärgbrytare, effektbrytare...
Våra tumregler om 10 A och 1.5 mm² respektive 16 A och 2.5 mm² ger marginal för samtliga dessa faktorer, så där fungerar en tumregel. Går man in i gråzonen däremellan finns inga säkra svar utan man behöver räkna på det.
Att använda tumreglerna är vettigt eftersom många inte har koll på kabel förläggningen i en gammal villa. Det kan vara kablar som är inpackade i isolering efter något mindre lyckat rot projekt för tjugo är sedan.
Förövrigt är det nog många som inte har koll på utlösningsvillkor och säkringskaraktärstik m.m.
När det gäller dimensionering av mark förlagda kablar känns det bättre att rekommendera inomhus värderna till TS eftersom den kabeln ofta övergår till att bli vägg förlagd till elcentralen m.m.
Förövrigt är det nog många som inte har koll på utlösningsvillkor och säkringskaraktärstik m.m.
När det gäller dimensionering av mark förlagda kablar känns det bättre att rekommendera inomhus värderna till TS eftersom den kabeln ofta övergår till att bli vägg förlagd till elcentralen m.m.
Klicka här för att svara
